新手请求帮助,这样配箱子可以吗?
jdk7980
jdk7980 Lv.5
2012年09月26日 11:39:18
只看楼主

医院5.6.7层装修。每层各有17个病房,一个热菜间。我在每个病房里放一个小箱,有c10照明,c16插座,c16卫生间插座,c20空调。走廊里放一个大箱,里面有17个c32(配6平方线进17个病房),2个c25的空开(一共8个1000瓦的电磁炉分成二组),在有1个紧急照明的空开,2个走廊照明的空开,2个2p c32备用空开,1个3p c32备用空开进箱线为4*70+1*35电缆 200a的总空开 下面100a的备用空开

医院5.6.7层装修。每层各有17个病房,一个热菜间。
我在每个病房里放一个小箱,有c10照明,c16插座,c16卫生间插座,c20空调。
走廊里放一个大箱,里面有17个c32(配6平方线进17个病房),2个c25的空开(一共8个1000瓦的电磁炉分成二组),在有1个紧急照明的空开,2个走廊照明的空开,2个2p c32备用空开,1个3p c32备用空开
进箱线为4*70+1*35电缆 200a的总空开 下面100a的备用空开

这样配箱子行吗,新手上道,帮我看看,谢谢
免费打赏
qhp525
2012年09月26日 12:40:00
2楼
根据病房用电量计算一下。才能知道配线是否合理、你这样说没有根据。
回复
hslhwd
2012年09月26日 21:47:56
3楼
首先病房的功率要计算一下,还有的一个就是紧急照明是不是消防应急照明啊,是不是要安装脱扣器啊
回复
tiejialonghun
2012年09月28日 11:10:47
4楼
70的线 200A开关这个····你在核算下吧
回复
lzhaicxy
2012年09月28日 11:59:52
5楼
你的电缆是明敷还是暗敷啊,如果是暗敷在隔热墙的导管内,选180A的塑壳断路器就可以了。
回复
lingxuct
2012年09月28日 12:34:54
6楼
个人 为可以,只是电源电缆应使用五芯,否则PE线从哪来。
回复
jdk7980
2012年10月02日 18:36:37
7楼
我把c32的换成c40的十平方线应该就够用了,谢谢大家的帮助,十一快乐了
回复