1、是否要求必须采用阻燃电缆2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?急!望各位帮帮忙再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
1、是否要求必须采用阻燃电缆
2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?
急!望各位帮帮忙
再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧
因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
2楼
1、
民用建筑电气设计规范
JGJ/T 16-92
24.8.2 超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线和电缆;但重要消防设备(如消防水泵,消防电梯,防、排烟风机等)的供电回路,宜采用耐火型电缆。
一类高、低层建筑内的电力、照明、自控等线路宜采用阻燃型电线和电缆;但重要消防设备(如消防水泵,消防电梯,防、排烟风机等)的供电回路,有条件时可采用耐火型电缆或采用其他防火措施以达耐火配线要求。
二类高、低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃型电线和电缆。
2、应该可以的
回复
3楼
楼上的 太感谢了,照你这么说最好是采用WDZAN或ZAN电缆?
冒昧问下:你的这些电子版资料是哪里来的啊?网上有下吗?
回复
4楼
有的
你自己找一下
文件比较大,不好发给你
回复
5楼
好的 谢谢
回复
6楼
同意二楼第1条
至于第2条:我认为应从工厂配电间低压出线柜开出电缆,至消防设备
否则若从配电间至车间电箱的电缆是普通的,那么电箱至设备的电缆用NH的,又有什么意义?
回复
7楼
谢谢LS的各位,
再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧
因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的