请教一下各位朋友,在进行冷水机组选型的时候,有哪些是需要注意的,比如压缩机类型,电流,水温等等,因为之前对这个了解很少,希望哪位高人能指点一二,感激不尽!
请教一下各位朋友,在进行冷水机组选型的时候,有哪些是需要注意的,比如压缩机类型,电流,水温等等,因为之前对这个了解很少,希望哪位高人能指点一二,感激不尽!
2楼
常用的电制冷冷水机组有风冷、水冷之分。风冷的制冷效率(COP及IPLV)均不及水冷高。
如果建筑条件允许设置冷却塔,最好选择水冷。同时,如果建筑本身负荷不是很大,又考虑冬季供暖(南方地区),可采用风冷热泵。再如果,建筑本身有卫生热水需求,则可以选择风冷热泵热回收型。
水冷机组有离心机和螺杆机供选择,负荷较大(300RT以上),则选择离心机,反之选择螺杆机。实际工程设计中,要考虑负荷特点,最好模拟出不同季节和不同负荷影响因素下的典型日负荷变化曲线,模拟出机组运行方案,并有针对性地调整确定机组台数和单机容量,必要时需“大小配”。
一般来说,机组单机在50%至75%的负荷区间运行效率比较高,但负荷的加减载模式应按运行方案确定,应适当考虑机组的轮换检修和维护,不可只追求高效而令所有的机组长期疲劳运行。
目前市场上的各品牌冷水机组均有各自的特点,如三级压缩、变频等,压缩机转速和冷却方式、传动方式各有千秋,冷媒亦不尽相同,可根据需要,对比选择。实际上,就建设单位而言,节能将是选机的第一原则,可比较各产品的COP和IPLV。需要注意的是选型时冷却水温的确定,应根据项目所在地的气象条件确定,以平均定水温为宜。唯此,才可以反映机组的真实选型参数。应要求设备供应商提供AHRI认证的选型报告,最好要求其现场就地选型,避免造假和改动数据。
回复
3楼
非常感谢2楼朋友的回答~
回复
4楼
正好今天有空,举手之劳,不用客气。
回复