一个商住楼,底下1~2层为商铺,分三个单元(1、3单元为一梯4户,中间的2单元为一梯7户),上面3~19层为住宅(其中18、19层为楼中楼),设计环状管网进水(两条DN200的进水管),设计总说明上说“200L/人.日,最后来一个40立方/h的设计流量。”而且设计了变频供水系统,加了一个18个立方的水箱。 -----请问各位大侠(求你们了),这样的设计(请高手大侠们估算一下),能符合要求吗????还是计算量超级大了????-----另:本系统能改为无负压给水系统吗???急……!!!
一个商住楼,底下1~2层为商铺,分三个单元(1、3单元为一梯4户,中间的2单元为一梯7户),上面3~19层为住宅(其中18、19层为楼中楼),
设计环状管网进水(两条DN200的进水管),设计总说明上说“200L/人.日,最后来一个40立方/h的设计流量。”而且设计了变频供水系统,加了一个18个立方的水箱。 -----请问各位大侠(求你们了),这样的设计(请高手大侠们估算一下),能符合要求吗????还是计算量超级大了????-----另:本系统能改为无负压给水系统吗???急……!!!
2楼
18个立方的水箱指消防水箱吧,
变频供水系统可不加水箱,但要求市政能提供足够水量。
本系统改为无负压给水系统也要要求市政能提供足够水量.
回复
3楼
不知DN200的管是用在消防上还是生活供水上,亦或是生活消防合用的?不知系统什么形式的。
回复
4楼
用无负压设备,还设了水箱,那么这个水箱可能是消防水箱。
生活水量是大了。
回复
5楼
不是消防水箱,是不锈钢的生活水箱。
DN200是消防跟生活一起合用。
上行上给。 泵房在2楼夹层。
回复
6楼
18吨水箱为室内喷淋10分钟储水,30L/s X 10 X 60s =18立方。
该楼大概240户,按3人/户。人口720。日最高水量144立方,平均小时流量6吨,变化系数采用2.0左右,即最高日最大时流量为12吨/小时。
以上仅仅为住宅生活水量。商场用水不详。如果图纸上设计的是40吨/小时,应该是没有考虑做地下消防水池,直接从市政管网取水作生活消防用。
如果主管设计是按照40吨/小时来计算的话,可以改用无负压水泵组。
回复
7楼
得看市政供水量吧
回复
8楼
40m3/h应该不太大 住宅32m3/h 下面有大便器冲洗阀的话 就挺大
回复
9楼
要市政供水水量够才行的啊!
回复