关于配筋率的问题
caoxiaoli1999
2004年09月01日 19:22:42
只看楼主

按照新混凝土规范,受弯构件需要满足最小配筋率的要求,对于规定最小配筋率取0.2%和45ft/fy的较大值,按照这个要求实际计算结果就很大了,各位大虾怎么回事?


按照新混凝土规范,受弯构件需要满足最小配筋率的要求,对于规定最小配筋率取0.2%和45ft/fy的较大值,按照这个要求实际计算结果就很大了,各位大虾怎么回事?
免费打赏
light_xu
2004年09月01日 20:53:45
2楼
我的一点理解:最小配筋率是为了满足构造要求.因为要保证钢筋和混凝土之间的粘结力,这个粘结
力,有的国家的规范是有计算公式的,我们国家的只是要求满足一些构造措施,不需要计算,最小配
筋率就是其一.不对之处请大家指出.
回复
suibing
2004年09月01日 21:49:21
3楼
规范规定受压构件最小配筋率的目的是改善其脆性特征,避免混凝土突然压溃,并使受压构件具有
必要的刚度和抗偶然偏心作用的能力。
我国建筑结构混凝土构件的最小配筋率较长时间沿用原苏联60年代规范规定。其中,各类构件受拉
钢筋最小配筋率的规定与其他国家相比明显偏低,远未达到受拉区混凝土开裂后受拉钢筋不致立即
屈服的水平。原规范虽曾对受拉钢筋最小配筋率做了小幅度提高,但未能从根本上改变最小配筋率
偏低的状况。故新规范,就对最小配筋率做了更为科学的规定。
回复
jj1020
2004年09月02日 14:24:34
4楼
在实际设计中,经常见到这个关于0.2%和45ft/fy的问题,我个人感觉,一般都是在楼般配筋的时
候才用得着,普通的梁设计时候一般都能满足最小配筋率。
在一些关于混凝土的构造手册上,我们还可以见到这样的说法:现浇钢筋混凝土板的经济配筋率
0.4%-0.8%。实际上这些说法都能满足了最小配筋率的要求。
回复
yangsai
2004年09月04日 03:16:53
5楼
考虑一下三个概念:超筋,少筋,和适筋了
呵呵,个人意见
见笑了
回复
suibing
2004年09月04日 10:37:40
6楼
最小配筋率其实是一个避免少筋破坏的举措
回复
紫川秀
2004年09月04日 14:46:32
7楼
同意light_xu的意见,钢筋混凝土结构是钢筋与混凝土取长补短共同作用的结构,要想经济实用,
就必须最大限度的发展钢筋与混凝土的共同作用,而最小配筋率就是一种保证。最小配筋率作用就
是使钢筋混凝土结构中钢筋与混凝土所受应力在一个合理范围之内,如果超过这个范围,就会消弱
其中一种构件的作用,降低整体作用,造成浪费甚至出现安全问题,所以超筋,少筋都是不行的..
回复
robben1981
2006年01月01日 20:48:25
8楼
好贴啊懂了很多东西啊..........................
回复
qiufengjia
2009年06月24日 17:46:37
9楼
楼主的东西很好啊,对我的帮助不小哈,再接再厉哈
回复
feesher
2009年06月24日 17:55:42
10楼
最小配筋率是防止少筋破坏,目的是要使钢筋屈服发生在受拉区开裂之后。按照我们老师(白绍良老师)的说法,这个最小配筋率还是偏低。
回复
wan-0121
2009年06月25日 16:41:39
11楼
不错不错。非常好的东西。谢谢楼主的无私奉献。这个平台真好!!!再次感谢楼主
回复

相关推荐