请教:边梁和中梁的刚度放大系数意义是什么
caoxiaoli1999
2004年09月02日 17:11:19
只看楼主

边梁和中梁的刚度放大系数意义到底是什么,他跟位移限值之间的数学关系是什么?那位大虾解答一下

边梁和中梁的刚度放大系数意义到底是什么,他跟位移限值之间的数学关系是什么?那位大虾解答一下
免费打赏
lgl0424
2004年09月02日 16:32:41
2楼
不明白,强烈呼吁大家给予解答!

有朝一日天晴了,
使扫帚的使扫帚;
使锹的使锹。
回复
suibing
2004年09月02日 16:51:40
3楼
在利用结构程序计算时,会涉及到这个问题,因程序中框架梁是按矩形部分输入截面尺寸并计算刚
度的,对于现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,所以梁的实际
刚度要比一个单独的梁大,故程序中有了中梁刚度放大系数的选项。它对整个建筑的位移计算有影
响,根据实际情况可选择1.0~2.0之间的值。
回复
yunfeiyu
2004年09月04日 08:45:37
4楼
实际上,梁刚度放大系数,就是考虑了我们在手算过程中或在模型输入过程中,
截面是按矩形梁来简单考虑的,然而对于全现浇结构,由于现浇楼板的的存在,
梁的截面就不是简单的矩形截面了,实际的受里情况应当是按T形截面来考虑。
为了相对简单的计入楼板的的翼缘对梁刚度的贡献,就提出了边梁和中梁的刚度
放大系数这概念。
梁的刚度放大系数,对于边框梁常取1.5,中框梁常取2.0。对于是采用现浇面层
的整体装配式楼面,其系数应适当减小。
回复
紫川秀
2004年09月05日 01:08:00
5楼
基本同意楼上意见,不过对于放大系数,建议边梁刚度不放大,取1.0,中梁刚度放大系楼取1.5-
2.0或按实际输入...这是我们院里的统一做法...
回复
精装可乐
2005年11月24日 12:02:15
6楼
现浇楼面和装配整体式楼面的楼面板作为梁的有效翼缘形成T形截面,提高了楼面梁的刚度,结构计算时应予考虑。当近似以梁刚度增大系数考虑时,应根据梁翼缘尺寸和梁截面尺寸的比例予以确定。通常现浇楼面的边框架梁可取1.5,中框架梁可取2.0;有现浇面层的装配式楼面梁的刚度增大系数可适当减少。当框架梁截面较小而楼板较厚或者梁截面较大而楼板较薄时,梁刚度增大系数可能超出1.5-2.0的范围。本次修订调整为1.30-2.0。

回复
wfloxey
2005年11月24日 16:09:38
7楼
为什么边梁不放大? 多多少少都有点影响
为什么边梁不放大? 多多少少都有点影响
回复
ougaogong
2005年11月24日 16:59:20
8楼
上面基本上说的都是怎么取,为什么取;回答的已经比较完善了。
我来说说我对这个系数对结构整体的影响吧:
考虑到楼板刚度的影响会增加梁的刚度,增加梁对柱子的转动约束,减小柱子的转角,使得结构位移减小,就是说增加了整个框架的刚度。对于内力方面,在竖向荷载作用下,梁的刚度增加会增加梁端弯矩,减小柱子分配到的弯矩。
如说的不对,请大家批评指正!
回复

相关推荐