求助:消防电缆和非消防类走同一桥架,一定要做隔板吗?

求助:消防电缆和非消防类走同一桥架,一定要做隔板吗?
免费打赏
arthur@dq
2004年09月01日 15:25:59
2楼
不要做隔板
同一桥架需设隔板的,好象有4种,规范中有详细说明。
回复
cy22
2004年09月01日 16:08:41
3楼
能告诉我哪本规范吗?谢谢了!
回复
arthur@dq
2004年09月01日 16:18:30
4楼
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16 9。11。9条
回复
cy22
2004年09月07日 11:31:58
5楼
9.11.9条第三条不是写了应急照明和其他照明的电缆 在同一桥架要隔开的吗?
那消防一类的和非消防的不是同一个道理的吗?
回复
高风
2004年09月07日 11:43:09
6楼
不用放在同一层桥架上就可以了,可以是同一桥架的
回复
注册用户
2004年09月07日 12:00:31
7楼
和楼主有同样疑问!
如果向一级消防负荷供电的线路,当采用阻燃电缆是否需要敷设在防火桥架内?
回复
注册用户
2004年09月07日 12:03:02
8楼
高规 9.1.4 要求采用线槽敷设时金属线槽须涂防火涂料。

那如果“消防电缆和非消防类走同一桥架”那就得用防火桥架或采取防火措施。
回复
注册用户
2004年09月07日 12:04:19
9楼
这防火桥架可老贵了,呵呵
而且极不利于散热
回复
yant
2004年09月08日 19:44:55
10楼
高规9.1.4.2
消防用电设备的配电线路应符合下列规定:..............2:当采用明敷时,应采用金属管或金
属线槽上涂防火涂料保护。
车库防火规范9.0.3
消防用电设备的配电线路应穿金属管保护并敷设在不燃烧体结构内,当采用防火电缆时,应敷设在
耐火极限不少于1.0h的防火线槽内。
可见,消防线路不能和普通线路同敷一个线槽或桥架,除非你的线槽(桥架)是防火的。
回复
高风
2004年09月08日 22:32:42
11楼
刷点防火漆就可以防火了,呵呵
回复