PKPM中楼面活 正确计算
superjl
superjl Lv.7
2007年05月15日 11:37:26
来自于PKPM
只看楼主

PMCAD-3 楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减, 但对倒算到墙上的荷载及次梁均未进行折减, 按荷载4.1.2-1条强规范折减, SATWE-1-1 的活荷信息,第一项 柱墙设计时活荷载折减 第二项 传给基础的活载折减 根据PMCAD S-1说明书中 SATWE-1-1的第一项 柱墙设计时活荷载折减 与PMCAD-3楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减,

PMCAD-3
楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减,
但对倒算到墙上的荷载及次梁均未进行折减,
按荷载4.1.2-1条强规范折减,
SATWE-1-1
的活荷信息,第一项 柱墙设计时活荷载折减
第二项 传给基础的活载折减
根据PMCAD S-1说明书中 SATWE-1-1的第一项 柱墙设计时活荷载折减
与PMCAD-3楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减,
不能同时选择,
即 能满足荷载4.1.2-1条强规范折减,就不能满足荷载4.1.2-2条强规范折减。

个人认为 
1 计算楼面梁时,选用PMCAD-3 楼面活荷载折减.
2 在计算屋面梁及,墙体和柱及基础时候不选用PMCAD-3 楼面活荷载折减.
而选用 SATWE-1-1 的活荷信息,第一项 柱墙设计时活荷载折减
免费打赏
superjl
2007年05月16日 17:07:28
2楼
只看不回不道德
回复
飙行天下
2007年05月18日 20:11:48
3楼
楼主这个说法很特别哦
难怪别人不回你消息呢,大家回答问题都是随便的可不是你这么说哦