每层报警二总线在常规做法中分回路吗?
s9
s9 Lv.12
2004年09月01日 12:06:56
来自于防雷减灾
只看楼主

学习图籍《火灾报警及消防控制》96SX501,其消防集中控制系统示意图中,报警二总线和24V电源线是从层接线端子箱后分开敷设,不知道是不是表示分回路。 个人感觉如果系统回路容量够,每层总线和电源线分回路可靠性高。如果还是系统回路容量不够,每层还是一个回路,但出端子箱后,布线分报警和控制也不错。 不知大家常规做法为何?以上分法是否有意义?

2004年09月01日 19:09:44
2楼
“报警二总线和24V电源线是从层接线端子箱后分开敷设,不知道是不是表示分回路。”

不明白你什么意思?

因为有些设备不需要电源线,,所以报警二总线和24V电源线是从层接线端子箱后分开敷设。
而分不分回路则根据容量和线路长短决定!!

回复
s9
2004年09月01日 19:22:06
3楼
"报警二总线和24V电源线是从层接线端子箱后分开敷设"是指
1、总线在布线上报警(含防火阀、压力开关)回路与控制(卷帘门、声光报警、风机)回路分管
敷设。
2、电源线也是按上面区分分开敷设。
回复
s9
2004年09月06日 13:12:19
4楼
顶起来求解。
回复
perahia2008
2008年12月10日 10:13:55
5楼
时隔这么久,我再顶一下!求解,谢谢各位高手大侠们进来看看,顺便把问题回答了吧…………
回复

相关推荐

APP内打开