求助: 含氰废水处理运行参数
zw_sg
zw_sg Lv.2
2004年09月01日 11:43:00
只看楼主

流量不大, 20吨每天, 采用SBR.CN 50,000 mg/L, 要求达到<0.02 mg/L.如果采用漂白粉+过氧化氢二级氧化, 或者过氧化氢氧化, 该如何决定投加量于反应时间? 谢谢!

流量不大, 20吨每天, 采用SBR.
CN 50,000 mg/L, 要求达到<0.02 mg/L.
如果采用漂白粉+过氧化氢二级氧化, 或者过氧化氢氧化, 该如何决定投加量于反应时间? 谢谢!
免费打赏
abc9527
2005年04月10日 17:21:02
12楼
浓度太高了,应该考虑回收了
用物化成本太高了
电镀没见过这么高的浓度
回复
lvan2000
2005年04月12日 11:24:34
13楼
楼主,你这是什么水呀?这么高的浓度,用生化恐怕是不行的了。
也逐步实行无氰电镀了,就是有氰也没这么高的浓度呀!
楼上的几位说得对,从生产工艺原材料出发,考虑回收!
回复
linxianfdong
2006年11月04日 22:51:43
14楼
用二氧化硫气体或亚硫酸盐处理也许可行,最好回收氰化钠,转化成氢氰酸后用氢氧化钠吸收
回复
zfxjjh
2006年11月08日 20:09:56
15楼
50,000mg/L浓度确实很高,是否可以考虑回收利用呢?
我们公司处理含氰废水一般采用NaClO二级氧化破氰,即第一级破氰时先将废水PH值调到10-11.5,然后加NaClO氧化,氧化还原电位控制在300-350mV(也可以用碘化钾试纸测试,NaClO的加入到使试纸显弱兰色),此时废水中的CNˉ转换为CNOˉ,CNOˉ的毒性仅为CNˉ毒性的千分之一。此过程反应时间控制在15min左右(若PH大于11.5,此反应1min即可),反应式:CNˉ+OClˉ+H2O=CNCl+20Hˉ;CNCl+20Hˉ =CNOˉ+Clˉ+H2O 。第二步破氰:将废水PH值调低到7-7.5,氧化还原电位控制在650mV以上(碘化钾试纸显弱兰色),若未达到该值则应继续加入NaClO氧化。反应式:2CNOˉ+3ClOˉ+H2O=2CO2+N2 +3Clˉ+2OHˉ。为利于氮气的逸出,此过程应该强搅拌。反应过程15min左右。
以上我们常用的,但浓度没这么高,请楼主参考!
回复
linq200036
2006年11月09日 09:40:04
16楼
常规破氰法是无法处理这么高浓度的,一般100上下就差不多了,太高了!
回复
zfxjjh
2006年11月09日 22:25:17
17楼

确实,常规的破氰一般都在100以下多!
回复
501weixing
2006年11月12日 22:33:02
18楼
浓度太高,我也建议回收,,再将无回收价值的部分按15楼朋友的工艺处理,,这是最常用的氰化物废水的处理方法.
回复
hx3516
2006年11月13日 23:54:21
19楼
我做过金矿的含氰废水处理,这么高浓度的含氰废水都是要用酸化+碱回收法的.现在金矿都是这么用的,有成套设备卖.如果和尾矿水一起排放可达到<0.05ppm,如果没有尾矿水,回收后还是要用二级破氰来处理.
回复
wei11bin22
2007年07月12日 11:05:46
20楼


能讲一下具体的工艺和方案吗?或者有成套的设备亦可,需要回收的哦。
回复
chixiaodao
2007年12月11日 12:30:30
21楼
采用ORP和PH控制仪控 ```
回复

相关推荐

APP内打开