2楼
不对
回复
3楼
能具体点吗?
比如,-25度冷藏库,负荷10kW,冷风机的换热面积应该是多大。要是变成-18度或者-5度冷风机换热面积是变大,变小还是不变?有没有什么经验值?
回复
4楼
假设换热温差(蒸发温度和回风温度的差)也不变,取5K
回复
5楼
1.通过公式或者软件分析可以表明:蒸发温度的降低会引起K值降低,所以配用更大的面积
2.蒸发温度的降低引起结霜的严重,所以配用更大的面积
回复
6楼
对了,随着温度的降低,蒸发器的换热面积将会降低.
回复
7楼
1.通过公式或者软件分析可以表明:蒸发温度的降低会引起K值降低,所以配用更大的面积
2.蒸发温度的降低引起结霜的严重,所以配用更大的面积
支持第1条
第2条要补充:由于蒸发温度降低会导致严重结霜,所以翅片片距要更大,所以同等情况下,长度更长或高度更高^^^^^^^^
回复