同样负荷下,蒸发温度越低,冷风机的换热面积越大?
cancelgs
cancelgs Lv.2
2007年05月15日 08:29:23
来自于制冷技术
只看楼主

同上

同上
烟雨江南
2007年05月15日 09:44:51
2楼
不对
回复
cancelgs
2007年05月15日 13:54:05
3楼
能具体点吗?
比如,-25度冷藏库,负荷10kW,冷风机的换热面积应该是多大。要是变成-18度或者-5度冷风机换热面积是变大,变小还是不变?有没有什么经验值?
回复
cancelgs
2007年05月15日 14:44:39
4楼
假设换热温差(蒸发温度和回风温度的差)也不变,取5K
回复
r717r22
2007年05月16日 08:11:01
5楼
1.通过公式或者软件分析可以表明:蒸发温度的降低会引起K值降低,所以配用更大的面积

2.蒸发温度的降低引起结霜的严重,所以配用更大的面积
回复
ssh-jsyc
2007年05月16日 11:20:28
6楼
对了,随着温度的降低,蒸发器的换热面积将会降低.
回复
zdbbaby
2007年05月16日 15:53:21
7楼
1.通过公式或者软件分析可以表明:蒸发温度的降低会引起K值降低,所以配用更大的面积

2.蒸发温度的降低引起结霜的严重,所以配用更大的面积



支持第1条
第2条要补充:由于蒸发温度降低会导致严重结霜,所以翅片片距要更大,所以同等情况下,长度更长或高度更高^^^^^^^^
回复

相关推荐

APP内打开