请教 关于中庭探测器的布置
zhangye_xiaochi
2007年05月15日 01:48:54
来自于防雷减灾
只看楼主

一个建筑 存在中庭,高度大于12米(中庭高度)是否需要布置探测器?若需要布置应该选择什么探测器?怎样布置?电梯井的探测器布置是否可以在其顶部安装一只感烟探测器(点型)呢??

一个建筑 存在中庭,高度大于12米(中庭高度)
是否需要布置探测器?
若需要布置应该选择什么探测器?怎样布置?

电梯井的探测器布置是否可以在其顶部安装一只感烟探测器(点型)呢??
免费打赏
zhangye_xiaochi
2007年05月15日 02:21:31
2楼
自己顶
回复
皇城刀哥
2007年05月15日 19:50:37
3楼
点型感烟探测器最高可以测多少米你知道吗?看看厂家说明书就会知道了。不会是一层的中厅就有12米高吧!是不是两层中厅总高12米啊!
回复
liuhinly
2007年05月16日 10:26:54
4楼
点型感烟探测器可以阿,如果水专业有水炮的话也可以借用他们的探头。还可以用红外对射。
回复
zhangye_xiaochi
2007年05月17日 20:02:39
5楼
3层加一起14米
典型感烟探测高度不超过12米
这明白我的问题了吗
请高人做答
不要让我找规范什么的
上面不是什么都有的
回复
zhoukuiwa
2007年05月17日 22:16:22
6楼
我做的中厅20多米 设有两组红外线探测器
回复
zhangye_xiaochi
2007年06月14日 11:18:14
7楼
安装在什么位置,怎么安装的
回复
lzh20041220
2007年06月18日 05:56:42
8楼
可以采用红外对射
回复
liqiujiao
2016年10月24日 13:42:47
9楼
30米的中厅怎么做报警
回复

相关推荐

APP内打开