请教 关于中庭探测器的布置
zhangye_xiaochi
Lv.2
2007年05月15日 01:48:54
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
一个建筑 存在中庭,高度大于12米(中庭高度)是否需要布置探测器?若需要布置应该选择什么探测器?怎样布置?电梯井的探测器布置是否可以在其顶部安装一只感烟探测器(点型)呢??
一个建筑 存在中庭,高度大于12米(中庭高度)
是否需要布置探测器?
若需要布置应该选择什么探测器?怎样布置?
电梯井的探测器布置是否可以在其顶部安装一只感烟探测器(点型)呢??
免费打赏
zhangye_xiaochi
2007年05月15日 02:21:31
2楼
自己顶
回复
皇城刀哥
2007年05月15日 19:50:37
3楼
点型感烟探测器最高可以测多少米你知道吗?看看厂家说明书就会知道了。不会是一层的中厅就有12米高吧!是不是两层中厅总高12米啊!
回复
liuhinly
2007年05月16日 10:26:54
4楼
点型感烟探测器可以阿,如果水专业有水炮的话也可以借用他们的探头。还可以用红外对射。
回复
zhangye_xiaochi
2007年05月17日 20:02:39
5楼
3层加一起14米
典型感烟探测高度不超过12米
这明白我的问题了吗
请高人做答
不要让我找规范什么的
上面不是什么都有的
回复
zhoukuiwa
2007年05月17日 22:16:22
6楼
我做的中厅20多米 设有两组红外线探测器
回复
zhangye_xiaochi
2007年06月14日 11:18:14
7楼
安装在什么位置,怎么安装的
回复
lzh20041220
2007年06月18日 05:56:42
8楼
可以采用红外对射
回复
liqiujiao
2016年10月24日 13:42:47
9楼
30米的中厅怎么做报警
回复
相关推荐
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
各类配电箱安装接线方法及尺寸定制
电气工程
电梯结构与基础知识
电气工程
关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
电气工程
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
电气工程
国网“电网一张图”“图”显未来!
电气工程
工信部联合印发:新材料大数据中心总体建设方案
电气工程
创优工程机电安装实体评价要求
电气工程
总线短路隔离器原理
电气工程
建筑电气——中性线重复接地的作用
电气工程
电气专业工程创奖细部做法 图文详述!
电气工程
80年前的用电安全示范图,今天仍有用哦
电气工程
楼梯间“楼层标志灯”、“方向标志灯”设置要求
电气工程
配电柜型号解读
电气工程
余压监控系统的一些原理图与安装图
电气工程
电气化一定会带来用电负荷的增加
电气工程
电缆桥架结构形式的选用原则是什么?
电气工程
电(浪)涌保护器设计疑难点解析
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开