NFPA规范是否有规定消防水泵要有备用泵,消防总水量是45L/S的办公楼,只用一台消防泵没有备用泵,在国内能否通过消防审查。另有没有采用柴油深井消防泵的设计实例图纸。
NFPA规范是否有规定消防水泵要有备用泵,消防总水量是45L/S的办公楼,只用一台消防泵没有备用泵,在国内能否通过消防审查。另有没有采用柴油深井消防泵的设计实例图纸。
2楼
NFPA规范没有规定消防水泵必须要有备用泵.但我国的规范一般都要求设备用泵.没有备用泵,及有可能通不过消防审查.
我们供应过很多柴油深井消防泵,包括NFPA-20,UL/FM认证的柴油深井消防泵.有这方面的资料和设计图.如你需要,请联系:021-56032050 email:roverpump@online.sh.cn http://www.shanghairover.com
回复
3楼
非常感谢!资料和设计图能否发到我邮箱。我将去信索取。
回复