三相空调插座第四孔接N线还是PE线?
yangjianhua136
2007年05月14日 21:06:19
只看楼主

我设计的三相空调都是三相四线制,对应空调插座为四孔插座。个人认为第四孔应该插的是PE线,可一位资深电气工程师告诉我,我的这种设计方法不妥,说空调不是纯电动机负荷,还有一些二次回路,需要中性线,我认为他说的也有道理,于是问题就出现了:三相空调插座第四孔到底接N线还是PE线?或者说三相空调的第四个插头接N线还是PE线?(本人没见过三相五孔插座,不知道有没有)。现实中是怎样接线的?还是不用插座,电源由开关箱直接引入?请各位高人指点!

2007年05月14日 21:48:40
2楼
这问题论坛里早有讨论-------http://co.163.com/forum/content/225_95202_1.htm
回复
老灰兔子
2007年05月14日 23:36:35
3楼
你使用的电源是三相四线制的电源,那么你的四孔插座接的就是零线,而不是PE线。

一般PE线不能接入四孔插座中,因为四孔插座的其中一个孔是定义零线(中性线)插孔。

即使使用了三相五线制电源,四孔插座接的也应该是零线(中性线)。

此时要看你的空调机的外壳安全保护接线形式是怎样的来确定你的系统形式是TN-S还是TN-C,或者是TN-C-S。

如果空调机电缆的零线不与金属外壳连接的,那就是TN-S系统(PE线另接);如果空调机电缆的零线与金属外壳连接的,那就是TN-C系统(PE线与N线共用)。
回复
gdx8785
2007年05月15日 08:41:41
4楼
《建筑电气施工验收规范》GB50303-2002 22。1。2-2:。。。。三相四孔及五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。。。。。。
回复
rxf760916
2007年05月15日 10:10:41
5楼
三相四孔及五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔,重复接地
回复
shiqiming333
2007年05月24日 11:47:44
6楼
接N线,否则空调不能运行,因为空调线路中有用到220V的线路。
如果需要接PE线,可直接接到空调的外壳上。
回复
hyderfas
2007年05月25日 09:44:15
7楼
设计人员首先要了解用电设备的电源方式,可以看看空调厂家的说明书,有的空调是380/220v供电的,那就接N线,有的是380V供电的就接地线。另外看看厂家配套的接入室外机的电源线,若是四根线,其中有一根黄绿相间线,说明该空调是380v供电,不需要N线,插座孔就是3根火线一根地线。若其中有一根是蓝色线,一般是380/220伏供电,需要接N线。若是五根线的,该空调为380/220V供电,做好采用5孔插座。或地线直接连接。
回复
asmallbird
2007年05月25日 10:10:02
8楼
支持三楼的说法
回复
sryks
2007年05月25日 15:47:31
9楼


楼上兄弟说得有道理.在工作中我就遇到这种情况.
回复
sryks
2007年05月25日 15:57:01
10楼
不过我们三相空调都不允许用插座.全是用MCB+103箱.零线和PE线直接进控制箱.
回复
cyj20006404
2008年05月16日 16:48:44
11楼
本人现在也碰到这问题,正为此事发愁呢.

那验收人员又是怎么说的呢?