关于选择冷却器的问题?
rainbowbai
rainbowbai Lv.2
2007年05月14日 17:20:12
来自于制冷技术
只看楼主

有哪位高人给我说下跨临界二氧化碳热泵循环,采用什么冷却器比较好啊?压缩机出口的压力为10MP,开始我选择板式压缩机,可后来发现这种冷却器的最高压力为2.5MP,现在又不知道选择什么冷却器。 谢谢大家的讨论。

有哪位高人给我说下跨临界二氧化碳热泵循环,采用什么冷却器比较好啊?
压缩机出口的压力为10MP,开始我选择板式压缩机,可后来发现这种冷却器的最高压力为2.5MP,现在又不知道选择什么冷却器。
谢谢大家的讨论。
免费打赏
北冰洋
2007年05月15日 11:53:34
2楼
考虑一下管带式或层叠式换热器吧。
问一下:什么叫板式压缩机啊?
回复
rainbowbai
2007年05月17日 14:31:47
3楼
不好意思,那个是我写错了,是板式换热器.
可不可以问下斜盘式压缩机的结构啊??
回复
北冰洋
2007年05月19日 12:41:44
4楼
斜盘式压缩机,在百度上可搜到一大堆资料,要找资料最好多用搜索引擎。
回复