今年碰到以下审图意见与大家分享:配电采用以下形式:断路器+变压器+导线各参数为:C3A+220V/36V/300VA+BV 2x6审图要求采用以下方式:断路器+变压器+断路器+导线理由为:为防止开合井道照明回路时,隔离变压器产生的激磁电流所带来的危害。小弟查资料后发现,激磁电流确实很大可以为变压器额定电流的10倍,但时间很短。我的疑问:1、该处的变压器激磁电流对电梯井道灯的影响超出允许范围了吗?因为激磁电流是在变压器空载状态下投入运行才会出现最大值,如果变压器后端不设断路器的话,该变压器投入运行时的激磁电流是多大?对井道灯的影响超出允许范围了吗?
配电采用以下形式:断路器+变压器+导线
各参数为:C3A+220V/36V/300VA+BV 2x6
审图要求采用以下方式:断路器+变压器+断路器+导线
理由为:为防止开合井道照明回路时,隔离变压器产生的激磁电流所带来的危害。
小弟查资料后发现,激磁电流确实很大可以为变压器额定电流的10倍,但时间很短。
我的疑问:
1、该处的变压器激磁电流对电梯井道灯的影响超出允许范围了吗?因为激磁电流是在变压器空载状态下投入运行才会出现最大值,如果变压器后端不设断路器的话,该变压器投入运行时的激磁电流是多大?对井道灯的影响超出允许范围了吗?
2、两个断路器的保护范围和整定配合?