关于宾馆供热的问题,高手解一下
chencjf
chencjf Lv.2
2007年05月14日 14:43:57
来自于采暖供热
只看楼主

我公司有一宾馆建成投用,共有74个带卫标准间,现有0.5T燃油锅炉一只、屋顶8吨不锈钢热水箱一只,各标准间内的供热管道已铺好,请问如何连接成循环供热系统?燃油锅炉的蒸汽如何转换成热水(屋顶不锈钢热水箱无法采用蒸汽直接冲的方式)?循环泵选何种型号较好?设计建议我在锅炉房内放置一汽水混合器,由泵输送到屋顶热水箱,屋顶热水箱后部接一加压循环泵,回水采用时间控制器排管道未端冷水,妥否?

我公司有一宾馆建成投用,共有74个带卫标准间,现有0.5T燃油锅炉一只、屋顶8吨不锈钢热水箱一只,各标准间内的供热管道已铺好,请问如何连接成循环供热系统?燃油锅炉的蒸汽如何转换成热水(屋顶不锈钢热水箱无法采用蒸汽直接冲的方式)?循环泵选何种型号较好?设计建议我在锅炉房内放置一汽水混合器,由泵输送到屋顶热水箱,屋顶热水箱后部接一加压循环泵,回水采用时间控制器排管道未端冷水,妥否?
免费打赏
fanxiaoqi
2007年05月15日 13:32:46
2楼
可以采用汽水混合器,汽水混合的控制采用与水箱温度连锁的方式,但是循环泵不应该加在水箱的出口,而是加在1楼水路总管上,这样才能克服低位水需要提升的动力要求.
回复
flyingbird
2007年05月15日 17:21:57
3楼
1、油锅炉运行成本日益高涨,宾馆长期运营的话,可以考虑增加新的热水供应设备。
2、汽水混合器产生热水后用泵送到楼顶热水箱,然后用加压循环泵抽水供应洗澡。
3、回水控制应该用温度控制器,为何用时间控制器?
4、最优方案还是直接将蒸汽混入水箱中。一方面可以省去蒸汽冷凝水问题,另外可以维持水箱温度恒定。
回复
somebody665
2007年05月16日 11:06:28
4楼
【最优方案还是直接将蒸汽混入水箱中。一方面可以省去蒸汽冷凝水问题,另外可以维持水箱温度恒定。】
这样做,噪声会很大的!
回复
shigu
2007年05月16日 16:11:04
5楼
单纯说噪音的话,可以采取蒸汽大面积分布的方式。
回复
zdd37355
2007年05月18日 08:40:50
6楼
汽水混合器噪音很大,你可以作一个换热,双螺纹管的就可以,可以采暖和热水供应都可以了.
回复