走廊的空调机组不运行,运行手术室的空调机组和新风机组运行,用压差计检测:Ⅲ级手术室呈现-3~-5Pa,Ⅱ级手术室呈现0Pa。
走廊的空调机组不运行,运行手术室的空调机组和新风机组运行,用压差计检测:Ⅲ级手术室呈现-3~-5Pa,Ⅱ级手术室呈现0Pa。
2楼
解决方法:风管的所用接口处必须打胶,解决风管漏风现象。
还有什么方法吗?>
回复
3楼
将mau至ahu的定风量阀调大
回复
4楼
定风量阀调大
新风机组的额定风量就那么多的! 我把走廊的机组都关了,还是不出来
回复
5楼
出风口的风速多少?是原来的设定风量吗?
回复
6楼
增加PAU的新风量呀``可能是AHU的新风量不够,或者是排风量大了~~``只有这两个```
回复
7楼
那就没办法了
手术室的排风量是有要求的
回复
8楼
机组出风口的平均风速是5.4m/s.
新风机组初中效前-35Pa~-40Pa;初中效后-190Pa;风机段前是-280Pa~-290Pa;亚高效前1330Pa~1340Pa;亚高效后1260Pa,风管出风口初是1150Pa ,
机组功率4Kw,
转速为4183r/min
新风机组的风机有问题吗?
回复
9楼
机外余压这么大?转速这么高?
回复
10楼
同意,感觉不正常,你可以把排风先关闭一部分再测正压,如果有正压的话说明新风不够,如果还是没有正压那应该是系统漏风或者风道阻力太大导致的
回复
11楼
送风量不够(或排风量大了)。另外送排风口的相对位置不合适也有可能会造成这种情况,你可在房间的不同地方,不同高度测测余压,看看是否有不同 。