F22系统供液管前后抖动很厉害,有高手知道是怎么回事有什么解决方法吗
F22系统供液管前后抖动很厉害,有高手知道是怎么回事有什么解决方法吗
2楼
可能缺氟或膨胀阀过大。
若能提供环境工况以及蒸发压力、冷凝压力的数值及波动情况,应该可以确定是什么问题。
回复
3楼
工况 -38度 冷凝压力15KG 波动很小
会不会是管径太小啊
回复
4楼
老兄的帖子真够简练的!你说的-38℃,是否是环境温度38℃?冷凝压力为表压15kg?要那样的话环境温度38℃,对于风冷冷凝器,一般冷凝温度至少50℃以上,表压应在18kg以上,高压不高,疑似缺氟。不知蒸发器侧情况怎样?
另外,管径过细也有可能导致膨胀阀前后压降太大,从而减弱膨胀阀的调解作用,导致供液不稳。
技术水平有限,从您提供的零星数据,仅能做上述粗浅判断。
回复
5楼
系统可能进空气了,抽真空时真空度不够.
回复
6楼
再重测数据,同意节流阀有问题
回复
7楼
数据如下 冷凝压力15KG 蒸发压力0.2KG 抖动是间断性的.系统是并联的主机.冷媒不大可能缺少
回复
8楼
供液电磁阀工作是否正常?
回复
9楼
如果系统其它运行正常的话,应该是管路走向有问题
可能是误判,不足考虑
回复
10楼
0.2KG ?
回复