F22系统供液管
jesom
jesom Lv.2
2007年05月14日 10:28:14
来自于制冷技术
只看楼主

F22系统供液管前后抖动很厉害,有高手知道是怎么回事有什么解决方法吗

F22系统供液管前后抖动很厉害,有高手知道是怎么回事有什么解决方法吗
免费打赏
北冰洋
2007年05月14日 12:51:27
2楼
可能缺氟或膨胀阀过大。
若能提供环境工况以及蒸发压力、冷凝压力的数值及波动情况,应该可以确定是什么问题。
回复
jesom
2007年05月14日 13:14:07
3楼
工况 -38度 冷凝压力15KG 波动很小
会不会是管径太小啊
回复
北冰洋
2007年05月14日 14:15:41
4楼
老兄的帖子真够简练的!你说的-38℃,是否是环境温度38℃?冷凝压力为表压15kg?要那样的话环境温度38℃,对于风冷冷凝器,一般冷凝温度至少50℃以上,表压应在18kg以上,高压不高,疑似缺氟。不知蒸发器侧情况怎样?
另外,管径过细也有可能导致膨胀阀前后压降太大,从而减弱膨胀阀的调解作用,导致供液不稳。
技术水平有限,从您提供的零星数据,仅能做上述粗浅判断。
回复
lizhisheng111
2007年05月14日 20:44:14
5楼
系统可能进空气了,抽真空时真空度不够.
回复
o00_cn
2007年05月15日 11:39:26
6楼
再重测数据,同意节流阀有问题
回复
jesom
2007年05月15日 14:17:18
7楼
数据如下 冷凝压力15KG 蒸发压力0.2KG 抖动是间断性的.系统是并联的主机.冷媒不大可能缺少
回复
cancelgs
2007年05月15日 14:51:47
8楼
供液电磁阀工作是否正常?
回复
zdbbaby
2007年05月16日 15:38:16
9楼
如果系统其它运行正常的话,应该是管路走向有问题
可能是误判,不足考虑
回复
大雪漫天
2007年05月17日 09:27:49
10楼


0.2KG ?
回复

相关推荐