各位水友,请教一下。如果按照设计图纸施工一楼单排的话肯定不会出现这种问题的吧?极度郁闷中…… 现在担心卫生间污水会不会也外溢,如果真的发生的话那就太恶心了啊…… 豆腐渣工程
各位水友,请教一下。如果按照设计图纸施工一楼单排的话肯定不会出现这种问题的吧?极度郁闷中……
现在担心卫生间污水会不会也外溢,如果真的发生的话那就太恶心了啊……
豆腐渣工程
22楼
一般来说对于一楼的住户来说单排的话是不会出现外溢的,除非下水管道严重堵塞!!!!!赶快找清理公司清理啊!!!!!!11111
回复
23楼
对于一楼的住户来说单排的话是不会出现外溢的,如果不单独排出一定要满足规范的两条要求。
回复
24楼
估计是没有按图纸施工,现在的设计都要求一层单独排放,是不可能会出现这种问题的,应该好好的检查一下管道
回复
25楼
换个大点的浮球就可以了,不就是浮力不够关闭不了阀门嘛!!
回复
26楼
坡度小或管道堵住了。
底层的排水压力本来就小,有可能使安装过程中出户管与下游管道衔接不好。总之,先查看安装是否有问题!
回复
27楼
找个下水道疏通的给疏通下就成了~~~
回复
28楼
最大一点错误,厨房与卫生间排水在室内应各自成系统,即厨房排水与卫生间排水在室内任何部位均不连接.
住宅设计规范明确表达了
回复
29楼
同意19楼和21楼的观点
回复
30楼
先检查一下坐便器溢流口,和下面通道,有没有堵塞之类,
还有最好修理一下浮球阀,主要是因为浮球坏了,由溢流不出去
回复
31楼
很可能施工队1楼接到了立管上,现在横干管堵塞
回复