再发接地问题!!
fk-dr
fk-dr Lv.2
2007年05月13日 20:42:03
来自于继电保护
只看楼主

大家好!1)平时所说的接地是不是是(大或小的)导线接到金属接地体才算啊!接到地表面的水泥或石头等,这样不叫接地吧!这样根本就没有电流流进大地里面去!或者是潮湿的土地才有电流流进地吧! (2)平时说大地的电阻很小,因为它的表面积太大了!那干吗局部的表面电阻又很大呢!小石头和其他有的根本就不导电,这个和公式算出的地球电阻好象对应不上呢?高手来讲解一下!!谢谢

大家好!1)平时所说的接地是不是是(大或小的)导线接到金属接地体才算啊!接到地表面的水泥或石头等,这样不叫接地吧!这样根本就没有电流流进大地里面去!或者是潮湿的土地才有电流流进地吧!
(2)平时说大地的电阻很小,因为它的表面积太大了!那干吗局部的表面电阻又很大呢!小石头和其他有的根本就不导电,这个和公式算出的地球电阻好象对应不上呢?高手来讲解一下!!谢谢

免费打赏
fk-dr
2007年05月17日 23:23:56
2楼
自己顶一个,没有人来光顾啊?呵呵
回复
fk-dr
2007年05月17日 23:24:53
3楼
自己顶一下!希望有人回答
1
回复
wuxinfei213
2007年05月19日 13:14:28
4楼
理论上是说金属接地,但是实际中很少有。其他情况就把接地模型设置为经过阻抗(或者电阻)接地。分析过程是一样的,就是接地电流大小的区别。

没有说大地电阻小啊,大地是最复杂的结构和模型,接地要求与大地良好连接,所以要求接地线达到一定的截面积,以减小接地线电阻。接地体还要足够大,深埋,与地良好接触。当地地质电阻率太大还需要处理才行,比如在接地体附近加盐来减小电阻率。呵呵,仅供参考。
回复
yizhiyan928
2007年05月19日 19:41:28
5楼
顶,四楼说得对
回复
epriw_yu
2007年05月25日 10:47:01
6楼
电力上的地,理论上,指的是无穷远处,其电位为零

实际工程中,往往是一些金属件(如管、棒等型材),砸入或埋入地下,然后将所有的这些金属件焊接在一起,构成接地网。

当然,如果接地要求不高的话,直接用一根金属棒砸入地下,就可以作接地使用了

简单的说,实际的接地电阻指的是:从接地网上注入一个比较大的电流,测量其上的电压,就知道接地电阻了。