32楼
GCK低压开关柜
型号: GCK1、GCK1A、GCL、BFC20、30
技术指标: 额定电压(V):380
额定频率(Hz):50或60
水平母线最大工作电流(A):3200
垂直母线最大工作电流(A):1600
分断能力(KA):30、50、80
额定短时耐受电流(有效值):(KA/1S)30、50、80
额定短时耐受电流峰值(KA):63、105、176
柜体外形尺寸(宽*深*高):600、300、1000*600、1000*2200

产品说明:   产品由动力配电中心(PC)电动机控制中心(MCC)等组成成套系列设备,适用于交流50、60HZ额定绝缘电压660伏以下作为发电厂、变电站、工矿企业及高层建筑等场所作低压配电、电动机控制中心和照明等配电设备及电容补偿用。并可根据用户的需要,设计其它内容的功能单元.
回复
zoozky
2004年12月10日 17:50:50
33楼
空气绝缘型母线

型号: CMC1
技术指标: 产品符合GB7251、2,IEC493-2标准
产品说明: 工厂配套生产各种规格的三通、变通、四通及安装配件等。

回复
zoozky
2004年12月10日 17:52:54
34楼
HXGN□-12环网柜

型号: HXGN□-12
技术指标: 最高工作电压(KV):12
额定电压(KV):10
额定频率(Hz):50
额定短时耐受电流K(A/S):20/4
额定峰值耐受电流(KA):50
熔断器最大电流(A):120
熔断器额定开断电流(KA):31.5
1min工频耐压
(相间、相对地/断口)(KV):42/48
额定雷电冲击耐受电压(KV):75
闭环开断电流(A):630
交接电流(A):3150
柜体外形尺寸(宽*深*高)
侧装型:400、600、700、800*900*1800、2000
正装型:1000*900*2000

产品说明: 本产品适用于工厂、企业、住宅、小区、高层建筑及矿山港口等的配电系统,环网柜起着接受、分配、控制电能及保护电器设备安全运行的作用。本柜结构紧凑、外形美观、”五防”功能可靠。适用于安装FKN12C、FKRN12C、KLY10系列和意大利ISA-RC压气负荷开关,也可安装KLZ12系列真空负荷开关。
回复
zoozky
2004年12月10日 17:54:30
35楼
HXGN15环网柜
型号: HXGN15-12ZF/T630-20;HXGN15-12ZFR/120-31.5
技术指标: 最高工作电压(KV):12
额定电压(KV):10
额定电流(A):630
额定短时耐受电流(KA/S):20/4
额定峰值耐受电流(A):50
额定转移电流(A):2000
熔断器最大额定电流(A):120
熔断器开断电流(A):31.5
1min工频耐压
相间、相对地/隔离断口(KV):42/48
额定雷电冲击耐压
相间、相对地/隔离断口(KV):75/85
防护等级:IP3X
柜体外形尺寸(宽*深*高)
正装型:840、900、1000*920*1800,2000
侧装型:750*920*1800,2000

产品说明: 本产品用于交流50HZ最高工作电压12KV的网络中作为环网供电和终端供电设备,适用于工矿企业、高层建筑、宾馆、住宅小区及预装式变电站。产品具有体积小、组装灵活、检修周期长、安全可靠、五防性能好等忧点。产品全部达到IEC298和GB3906标准。
回复
zoozky
2004年12月10日 17:57:20
36楼
KYN高压开关柜
型号: KYN17-12(中置式)
技术指标: 最高工作电压(KV):12
额定电压(KV):3-10
额定频率(Hz):50
1min工频耐压(相间、相对地/断口)KV:482/14
雷电冲击耐压(相间、相对地/断口)中KV:72/85
主母线额定电流(A):630-3150
分支母线额定电流(A):630-3150
4秒热稳定电流(KA):16-50
额定动稳定电流(KA):40-125
防护等级 外壳IP4X 断路器室门打开IP2X
柜体外形尺寸(宽*深*高):800、1000*1500、1600*2300

产品说明: 本开关柜用于三相交流50HZ、3.6-12KV的网络,作为户内成套设备。用于接受和分配电能用,并具有对电路进行控制,保护和可检测等功能。本柜适用于要求较高的供电网络。产品符合GB390、IEC298等标准,主开的供电网络。产品符合GB3906、IEC298等标准,主开关可配用VS1、VB1真器和ABB公司的VD4真空断路器。
回复
wsfn
2004年12月16日 17:26:00
37楼
开关的整齐排布,韩国最常见的形式。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=92968&boardID=416&boardName=现场目击&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复
蝈蝈
2004年12月23日 17:20:57
38楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=93844&boardID=416&boardName=现场目击&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复
elect_rock
2004年12月30日 20:04:23
39楼
我的现场——避雷焊接
回复
elect_rock
2004年12月30日 20:04:50
40楼
我的现场——配管
回复
zjuappa
2005年01月13日 12:08:47
41楼
我是第一次发图片。
也发变电所外貌。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=97977&boardID=416&boardName=现场目击&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复

相关推荐

APP内打开