电流表反应慢,
zxh19817
zxh19817 Lv.2
2007年05月12日 17:10:18
只看楼主

有一个100:5的电流表,实际测得的数句跟表上的显视的数句相差10多A,请问是怎么会事,电流表和互感器是好的,就是电流表显视不到,

有一个100:5的电流表,实际测得的数句跟表上的显视的数句相差10多A,请问是怎么会事,电流表和互感器是好的,就是电流表显视不到,
免费打赏
whhqf
2007年05月12日 21:26:19
2楼
你看一下你的互感器的名牌,匝数比是多少,是不是要穿绕匝数。
回复
hotfire002
2007年05月12日 23:06:16
3楼
这很正常的哪,你是不是用钳表测出来了,发现差10多A哈,你用两个不同测量工具去测试,不知道谁更准确哪,还有就是你的电流表有没有在安的时候校零、表有时候的误差,差10多A问题不大。
回复
wangkaiyimian
2007年05月13日 17:43:48
4楼
两种情况:
1、各种表是否经过效验,合格否?
2、互感器或表选型是否过大?一般示值在量程的50~85%最为合适。
回复
adddq
2008年05月25日 00:01:42
5楼
不是吧`
差这么多还说没问题`

那肯定是水货吧``

呵呵``~

要不我拿个表你试下``(免费测量下)
QQ:764126171
回复
qian68747
2008年05月25日 08:31:33
6楼
电流表要显示准确只有电流在表的2/3左右才最准.如果100A的电流表,电流只有10A,说不定表头还不动呢!!!!
回复
adddq
2008年05月25日 13:07:47
7楼

不是吧`
用的是什么表``
会不动???
回复
zx0225555
2008年05月25日 13:43:50
8楼
表选大了,符合太小。
回复

相关推荐

APP内打开