对箱式无负压的疑问
eraser1026
eraser1026 Lv.2
2007年05月12日 16:39:10
只看楼主

最近各厂家纷纷推出了箱式无负压供水设备,可是我到厂家参观的时候发现水箱和大气是连通的,它如何利用市政管网的余压,它跟传统的变频又有什么区别呢?请各位知情的高手给我一个回答

最近各厂家纷纷推出了箱式无负压供水设备,可是我到厂家参观的时候发现水箱和大气是连通的,它如何利用市政管网的余压,它跟传统的变频又有什么区别呢?请各位知情的高手给我一个回答
免费打赏
hahaxiao1978
2007年05月13日 20:27:28
2楼
那个水箱是在市政压力不足的时候用的,你应该看看内部的系统图,他有两个管道,用电磁阀控制的,一个与变频泵直接相连,一个接入水箱的,另外在程序中设定每天的固定时间来抽水箱中的水,以达到换水的目的。市政压力不足(无负压的概念),就改为抽水箱中的水。
回复
xinchong
2007年11月07日 13:47:17
3楼
在武汉这儿早就拆的好多套了,都是骗人的.
回复
fusu429
2007年11月07日 13:54:37
4楼
真的都是骗人的吗,华北标上还有熊猫的,我也接触了一些厂家,有的吹嘘产品,有的说那些是假的,不知道该信谁的,有没有权威人给讲一下啊
回复
hpwaternanfang
2007年11月15日 19:33:36
5楼
箱式无负压供水设备全部是骗人的,在自来水管上安装一个电动阀门,市政压力够的时候,就将电动阀门打开,水泵“直接”从自来水管网上抽水,又没有稳流调节罐和负压抑制器,在市政自来水压力不足时,关闭电动阀门,水泵从水箱抽水,也就是变频供水了。平时如果自来水压力一直足够,就必须采用定时从水箱抽水,以防止水箱内的水变臭。如果自来水一直压力足够,水箱就成了一个摆设,平时还需要在高峰期采用变频供水抽水箱内的水,浪费电(高峰期反而抽水箱的水,否则水箱内的水无法循环,时间长了会变质,如果在低峰时抽水箱内的水,就有可能无法保证水箱内的水一天循环一次,因为从水箱内抽水时间一般是确定好的,而用水量又是不确定的。),浪费水(水箱还需要经常清洗)。所以我建议,如果自来水条件满足,就直接上无负压,条件不满足,干脆就上水箱+变频,箱式无负压供水设备d的初衷是好的,但实际效果吗,哈哈。有的人会担心停水,但大家有没有考虑过,目前的市政供水管理一般都是很规范的,停水的机率还是很小的,况且一般1-3层不是也用自来水直接供水吗?那自来水一停水还不是一样。所以对于哪些非常重要的不能停水场合,还是用水箱+变频最节省投资、最安全、最可靠。
回复
关立
2007年11月16日 15:21:37
6楼
对如何保证水箱内的水质有疑问
回复
hjj
2007年11月17日 11:19:52
7楼



完全同意
回复
某日某月
2007年11月19日 13:32:41
8楼
我也想了解一下,希望权威人士详细介绍一下!
回复
qiuyuwuhen
2007年11月19日 18:55:27
9楼
水箱无负压绝对是骗人的,有点常识都明白。
回复
tenglongyu
2009年06月08日 17:50:59
10楼
严格来定义:应该称之为箱式叠压设备.由水箱+变频泵(泵设置于水箱独立空间内)
当市政管网运行条件在允许水泵直接抽区的情况下,市政主管上的电动阀自动打开抽市政水,
当不允许时(压力传感控制)电动阀自动关闭,抽水箱水.
水箱与水泵连接管上设置止回阀,这样就不用担心抽市政水时,水泵进水口的自来水回灌水箱而造成溢流.
回复
tenglongyu
2009年06月08日 17:51:48
11楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.