请问哪位大师帮查一下导线截面积怎么确定?
zjyzzy1984
zjyzzy1984 Lv.2
2007年05月12日 16:18:10
只看楼主

现在有一工程设计负荷25千瓦,现在用16平方电缆能否用做主电缆

现在有一工程设计负荷25千瓦,现在用16平方电缆能否用做主电缆
免费打赏
zjyzzy1984
2007年05月12日 16:34:30
2楼
还有一个问题是户外景观灯的配电箱能不能不用漏电保护开关?


我们这里经常跳闸,最后把漏保给取了!!直接送电了!
回复
h-thomas
2007年05月12日 17:05:26
3楼
电缆肯定小~25KW有120A的电流了,这样电缆至少也应该是20平方的。不过你老跳闸是因为漏保太小了
回复
zjyzzy1984
2007年05月12日 17:28:56
4楼
漏保我又换大了!!因为以前有一个烧了!!
回复
huxueyi99
2007年05月13日 02:35:42
5楼
25KW有120A的电流?????????
25KW负荷应该估算为50A左右,怎么算出有120a????
回复
ygh8489
2007年05月13日 10:20:50
6楼
林子大什么鸟都有。
回复
s.mingyi
2007年05月13日 10:29:09
7楼
功率除以电源相数,然后除相电压然后根据实际情况(功率因数)将其放大,然后选择电缆。一般来说主电缆电流按照2A/mm。户外照明使用漏电保护器,一般是要跳闸的,建议去掉,使用合适的空开就可以。25KW/3/220大约是38A那就选择50A电缆标准25平方,实际上20也可以。(具体看电缆长度)。
回复
zjyzzy1984
2007年05月13日 13:35:54
8楼
请问20MM的电缆有没有啊 ?VV电缆
还有,五○A只怎么估的啊?
回复
shichangxun
2007年05月14日 11:38:06
9楼

公共场所不用漏电保护伤到人怎么办?
回复
大鼻山
2007年05月14日 12:06:50
10楼
请楼主到相应板块去发表此类帖子。这里只是注册信息板块
回复