关于高层的计算振型数!望指教!
yy_1314
yy_1314 Lv.3
2007年05月12日 12:10:56
只看楼主

例如:28层,高99米,平面竖向规则!该怎么取!望各位大虾指教!

例如:28层,高99米,平面竖向规则!该怎么取!望各位大虾指教!
免费打赏
zdyxg
2007年05月12日 13:09:29
2楼
如果采用了刚性楼板假定,计算振型数不要超过3×n(n为模型层数),当然也不能太少,要保证振型参与量大于0.95
,采用弹性楼板假定的话,理论上不计算振型数可以是你的计算节点数目的3备,但计算出来的大部分振型都是局部振型,需要人工判别
回复
crow-xue
2007年05月12日 16:50:22
3楼


人工判别可以察看satwe 结果文件中的wmass.out 有效质量系数〉0.8即可
回复
hjb200703
2007年05月12日 18:12:52
4楼
单塔楼考虑藕联时应大于等于9,复杂结构应大于等于15;N个塔楼时,应大于等于NX9,但计算振型数不要超过3×n(n为建筑层数)。至于振型数是否足够,要看地震作用有效质量系数是否大于等于0.9
回复
wuyangjcj
2007年05月13日 06:22:43
5楼
4楼说的很对,顶
回复
yy_1314
2007年05月13日 11:34:46
6楼
用PKPM第一步PMCAD交互市数据组装完楼层退出后,在生成后面数据时会跳出 Visual Fortran run-time error的对话框,下面是 forrtl:severe (29):file not found ,unit 18,file F:\PK\新建文件夹。PM)\框架核心筒 然后下买面就是一堆文件!点确定后程序就异常中断!请问是什么原因!还是上面我说的那个结构!
回复
dx200220002000
2007年05月13日 12:37:38
7楼
看了,学习了
回复
xielihui
2007年05月13日 18:23:31
8楼
2楼、3楼在忽悠人!!!!!!!!!!
回复
luohongguang811
2007年05月13日 23:12:25
9楼
个人认为仅保证振型参与量大于0.9就可以了。
回复
cjh_sh
2007年05月14日 22:08:24
10楼

有道理!!!
回复

相关推荐

APP内打开