防排烟与空调系统在计算工程量上的区别
361609016
361609016 Lv.2
2007年05月11日 17:29:07
只看楼主

请教各位专家:防排烟系统计算送风系统,排风系统和排烟系统是不是可以这样理解?空调送风系统只是在送新风的情况下计算到空调系统,而不送新风的情况下是计算在防排烟系统里面?

请教各位专家:
防排烟系统计算送风系统,排风系统和排烟系统
是不是可以这样理解?
空调送风系统只是在送新风的情况下计算到空调系统,而不送新风的情况下是计算在防排烟系统里面?
免费打赏
hhjsss
2007年05月12日 09:00:19
2楼
分两部分计算。
一、按保温部分来计算,即是空调送风系统(不管有没有新风送到)。
二、按不保温部分计算,即是防排烟系统。
回复
wl131488
2007年05月12日 18:10:32
3楼
分为三个部分:1、送排风;2、防排烟;3、空调风
一般送排风、空调风系统按照中、低压系统考虑,防排烟系统按照高压系统考虑,镀锌钢板板材的厚度根据GB50243-2002 表4.2.1-1规定选取;
其次就是如楼上所说,空调风系统需要保温,送排风和防排烟系统不需要保温。
最后一点就是防排烟系统中所使用的帆布为防火帆布,主材与普通帆布需要更换。
回复
huaibei-yuanyuan
2008年11月24日 15:57:55
4楼
:victory:
学习了
大家真热情
回复

相关推荐

APP内打开