电梯机房是否可以允许跟电梯电缆无关的桥架通过?急。
alian226
alian226 Lv.7
2007年05月10日 23:18:12
只看楼主

我们这项目,六层是电梯机房,旁边是一电气井和空调水井,现在屋面的制冷主机的电缆是用桥架走的,从电梯机房穿过,电梯安装单位说不行,我查了一下《民用建筑设计通则》及电梯验收规范,其中在通则里有说到“电梯机房应为专用房间,。。。机房不允许直接穿越水管及蒸汽管”但是没有提到电缆桥架,我想请教的是“与电梯无关的电缆桥架能否从电梯机房里面走”谢谢,依据是什么?

我们这项目,六层是电梯机房,旁边是一电气井和空调水井,现在屋面的制冷主机的电缆是用桥架走的,从电梯机房穿过,电梯安装单位说不行,我查了一下《民用建筑设计通则》及电梯验收规范,其中在通则里有说到“电梯机房应为专用房间,。。。机房不允许直接穿越水管及蒸汽管”但是没有提到电缆桥架,我想请教的是“与电梯无关的电缆桥架能否从电梯机房里面走”谢谢,依据是什么?
免费打赏
hubeixp
2007年05月11日 12:27:44
2楼
可以,没有什么影响