功率因数太低导致。。。
koee
koee Lv.2
2007年05月10日 20:03:10
只看楼主

这是我的电费单,单上的功率因数0.7900是怎样算出来的,我按照公式算怎么也对不上,还有调整金额是根据什么算的,谁能指点迷津,谢谢!

这是我的电费单,单上的功率因数0.7900是怎样算出来的,我按照公式算怎么也对不上,还有调整金额是根据什么算的,谁能指点迷津,谢谢!
免费打赏
hcmjf
2007年05月10日 21:41:27
2楼
功率因素COS=P/S,即有功功率除以是在功率,当然同时乘以用电小时就是电量,所以用有功电量和无功电量也可计算。你的功率因素偏低,低于供电局规定的功率因素,从系统吸收了较多无功,供电局就要根据你的用电量和功率因素对你进行相应的处罚,这是用电营销上的规定,所以你要在你的变压器处加装无功补偿装置(即并联电容器),平衡无功,使功率因素达到0.9以上,这样就不会有调整电量了。
如果你的负荷大部分是电机,如果没有无功补偿,就很容易造成力率偏低被罚电量,所以很有必要加装无功补偿装置。
回复
koee
2007年05月10日 23:46:04
3楼
感谢hcmjf,我有补偿柜一般功率因素都再0.9以上,可补偿器过压灯偶尔会亮,这时就不补偿,过压时我有测过电压在410-412V(正常补偿时电压在403-406)不知何故,晚上机器都停下后,只有厂区的一些照明,这时补偿器欠流灯亮,补偿柜也不动作,有什么办法改善。还有就是根据电费单的数据怎样才能算出功率因数是0.79,谢谢
回复
扬州华锦电气
2007年05月11日 13:09:51
4楼
第一中情况好办,把过压门限值调高即可解决问题。第二种情况对于灵敏度不高的控制器来说也属正常,补偿控制器欠流灯亮即表示负载电流小了。根据你说的情况建议你更换灵敏度高的控制器,采用编码方式投切(大小电容混置),换小容量电容目的是晚上补偿时使用(由控制器智能控制),以提高晚上小负载的功率因数。至于你说的0.79是如何算出来的可根据以上公式,首先你要搞清楚你目前的有功功率和是在功率的实际值。当然控制器的显示功率因数可能不够准确的(特别是价格低或机械表),都有可能。还有一点你们的负载是否平衡,如不平衡的话有可能出现控制器的功率因数和计量表有所不同的,因为控制器为单相取样,而计量表为三相取样。建议使用RC2000F系列三相取样补偿控制器,有任何问题可来电咨询0514-8085235。
回复
wxdchgs
2007年05月11日 14:48:43
5楼
可能是你的算法有误.你可能是这样算的:有功电量11920KWH;无功电量5120KVARH由此得出功率因数为0.9188258.
实际应当这样计算:(有功电量11920+有功变损1073)=12993(KWH);(无功电量5120+无功变损4878)=9998(KVARH)
按有功电量12993;无功电量9998计算即可得出功率因数为0.792524208。滞后37.577968度
供电方取小数点后二位即0.79.此时对应的增收比率为5.5%.如提高到0.8则增收5%.
力率电费调整增减比例国家有规定.从COSφ=0.79而增收5.5%可知你单位是按COSφ=0.9考核的.
你单位表计功率因数为:有功11920无功5120可得出COSφ=0.9188257666滞后23.244998度.
另外你处负荷率过低,还不到10%.这也是力率考核不达标的原因之一。
以上供参考。错误请指正。
回复
dhy
2007年05月12日 00:00:53
6楼
tanφ=9998/12993=0.77
φ=37.6
cos37.6=0.7922 =0.79
回复
hubeixp
2007年05月12日 09:00:18
7楼
6楼解答得好
回复
zzjjmmtt1985
2008年07月22日 10:35:31
8楼
我也不知道0.79怎么得来的???按照功率因数的公式:有功/视在(有功+无功)=12993KWH/22991KVA=0.56???是这样嘛???等待高人指教!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开