电缆阻值问题?请帮忙解决?
zzz-tzw
zzz-tzw Lv.2
2007年05月10日 19:52:38
只看楼主

大家能帮忙解决难题吗?室外电缆电阻值为0.5兆欧,行不行?规范规定大于0.5兆欧,施工手册中却要求室外电缆大于10兆欧,摇测值:单相接地电阻值总在0.5兆欧左右徘徊。本人总感觉不行,请大家多给给建议。万分感谢!

大家能帮忙解决难题吗?室外电缆电阻值为0.5兆欧,行不行?
规范规定大于0.5兆欧,施工手册中却要求室外电缆大于10兆欧,摇测值:单相接地电阻值总在0.5兆欧左右徘徊。本人总感觉不行,请大家多给给建议。万分感谢!
免费打赏
hdsr178
2007年05月11日 21:28:20
2楼
要看你的电缆有多长?绝缘电阻值与长度成反比。与所选电缆绝缘材料也有关系,PVC就差一些!交联聚乙烯XLPE就很棒!
0.5兆欧确实也太小了!你说“规范规定大于0.5兆欧”,是什么规范?
回复
zzz-tzw
2007年05月12日 13:13:45
3楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》编号为GB50303—2002
18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
回复