关于水池设计自己的一点小体会
cy28
cy28 Lv.5
2004年08月29日 11:42:03
只看楼主

水池设计注意几个方面的问题: 1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑

水池设计注意几个方面的问题:
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150
荷载组合,注意不要遗漏水的浮力
计算简图可以采用四边嵌固板计算
5、就是一些构造措施了

免费打赏
applewangxin
2005年12月06日 14:11:01
62楼
原来水池设计有这么复杂啊
回复
yangjieli123
2005年12月06日 14:56:22
63楼
呵呵水池也有这么难以前都不知道呢,自己也没计算过有意思呵呵
回复
zhouwuwuzhou
2006年01月10日 20:46:11
64楼
水池的计算可参见特种结构这本书,说得很清楚
回复
figo0557
2006年01月11日 08:37:00
65楼
shui chi chi bi zhong shi fou ke yi she zhi an zhu
回复
linffy
2006年01月12日 12:49:15
66楼
看到大家的经验  真是受益匪浅 谢谢各位
回复
dafeng168
2006年03月07日 11:45:29
67楼
我也做过几个水池,感觉一般情况下是构造配筋,而不需要别需计算
回复
liujianhua422
2006年03月07日 11:58:43
68楼
如果是几个水池连在一起的怎么计算
回复
hao316
2006年04月05日 22:48:21
69楼
我是专业做水池结构的,大的水池曾经做到120M(L)*60M,圆形水池做到直径48M(D)*4.8M(H),最高曾经做到9.8M(H),刚刚看了上面的帖子,感觉说的还是不错的.不过了,我还想和大家成为朋友.我的邮箱地址是:hao06@126.com ,望大家在一起能相互学习!!
回复
lhx2120
2006年04月06日 10:31:15
70楼
说一下我的小小见解
底板载荷其实是用地基反力作用在板上计算的,无水时
“水池侧壁+水池顶板荷载+覆土重”除以底板面积,可以当作均布载荷在底板上,按四边嵌固板计算,查静力计算手册可得弯矩,再求配筋
侧壁有土时不利,三角载荷
回复
xiaoling0215
2006年05月08日 17:21:12
71楼
帮主你好啊,我看了后很想下载你的这个水池结构计算软件,可是当我下载好点击计算时却出现缺少一个文件不能正确注册!!!
望帮主重发一次,或者用QQ发给我22860095
小弟不胜感谢!!!
回复

相关推荐