水池设计注意几个方面的问题: 1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
水池设计注意几个方面的问题:
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150
荷载组合,注意不要遗漏水的浮力
计算简图可以采用四边嵌固板计算
5、就是一些构造措施了
62楼
原来水池设计有这么复杂啊
回复
63楼
呵呵水池也有这么难以前都不知道呢,自己也没计算过有意思呵呵
回复
64楼
水池的计算可参见特种结构这本书,说得很清楚
回复
65楼
shui chi chi bi zhong shi fou ke yi she zhi an zhu
回复
66楼
看到大家的经验 真是受益匪浅 谢谢各位
回复
67楼
我也做过几个水池,感觉一般情况下是构造配筋,而不需要别需计算
回复
68楼
如果是几个水池连在一起的怎么计算
回复
69楼
我是专业做水池结构的,大的水池曾经做到120M(L)*60M,圆形水池做到直径48M(D)*4.8M(H),最高曾经做到9.8M(H),刚刚看了上面的帖子,感觉说的还是不错的.不过了,我还想和大家成为朋友.我的邮箱地址是:hao06@126.com ,望大家在一起能相互学习!!
回复
70楼
说一下我的小小见解
底板载荷其实是用地基反力作用在板上计算的,无水时
“水池侧壁+水池顶板荷载+覆土重”除以底板面积,可以当作均布载荷在底板上,按四边嵌固板计算,查静力计算手册可得弯矩,再求配筋
侧壁有土时不利,三角载荷
回复
71楼
帮主你好啊,我看了后很想下载你的这个水池结构计算软件,可是当我下载好点击计算时却出现缺少一个文件不能正确注册!!!
望帮主重发一次,或者用QQ发给我22860095
小弟不胜感谢!!!
回复