水池设计注意几个方面的问题: 1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
水池设计注意几个方面的问题:
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150
荷载组合,注意不要遗漏水的浮力
计算简图可以采用四边嵌固板计算
5、就是一些构造措施了
42楼
以前遇到一个麻烦的,深11M,长56M,不许设缝,地下0.7M就有水,是露天的,当然上面还有无数的水泵,麻烦的要死
回复
43楼
我怎么不能下载那个软件啊!?
回复
44楼
呵呵 ,我在一家环保公司负责结构设计,专门和水池打交道。其实也没有什么设计上的难点。
有一些小软件就可以做到,但是自己要抽查一下。
回复
45楼
水池没做过,进来学习学习,谢谢各位的经验之谈!!
回复
46楼
学了不少知识呵
感谢大家
回复
47楼
dfgdgfg
回复
48楼
刚才发了帖子写了很多,比较辛苦,但是发上去没有显示,郁闷啊,白写了。
回复
49楼
重新写帖子上传!!!不怕辛苦,望版主勉励!!!
个人观点:
1、水池壁厚的选取,因分地上和地下式,要求并不严格,但太薄也是不好的,一样不利于施工,建议厚度≥200mm比较合理,就是按b=h/20左右选取(经验值)。
2、就是池壁荷载的工况:1)内水外空 2)外土内空 同时要考虑水平角隅的计算问题,不可忽略!就是池壁拐角处会有负弯距产生,要加设水平筋。
3、水池底板的计算:厚度不可太小,应按1.2~1.5b池壁厚选取,不然何谈底板是池壁的嵌固啊!
4、池壁的计算:底板和池壁的计算不应是单独计算,应该是最后的弯距分配考虑。当然底板教厚对其影响不大,但是池壁就不同了,池壁根部配筋加大。
5、底板计算还有一种就是多格水池的底板应考虑莫几个格有水别格没水的不利组合计算底板,这是不能忽略的,不能不考虑局部内水对底板配筋的影响。
6、配筋是按标准值0.2mm裂缝控制和设计值强度控制,单一般是裂缝大,这和活载大小有关系。保护层问题50mm是地下防水工程的要求,比如大坝,厚度大自然应在其中加设防裂缝的钢筋网,其实一般大多数工程不必如此,就按池壁35mm,底板40m(有砼垫层)计算就可(消防或生活用水),污水或是腐蚀水保护层加大5mm左右,且用相应防护措施。
以上不能详说,近提出部分个人观点望大家指正。
回复
50楼
liufengvv
ID:yunfeiyu
等 级 :军士长
积 分 :22679
经 验 :2571 留言
[ 申请博客 ]
您好,我下载的你的软件,可是有一些问题还要向您请教,看到我的留言希望你可以联系我!QQ号码:457307552
回复
51楼
我现在也正在做水池的设计,希望能认识以上的朋友,共同进步,我的油箱是hai20011006@163.com
回复