我遇到的一个小问题
cuijieganquan
2007年05月09日 16:53:35
来自于照明工程
只看楼主

一个屋子里有两种灯,荧光灯用的是一路相线,白炽灯用的另一路相线,但用的是一根共同的中线.用的是两个带漏电保护器的断路器,开始用一切正常,一段时间后,两个短路器不能同时合闸,合上一个另一路就跳闸.你知道怎么了吗?

一个屋子里有两种灯,荧光灯用的是一路相线,白炽灯用的另一路相线,但用的是一根共同的中线.用的是两个带漏电保护器的断路器,开始用一切正常,一段时间后,两个短路器不能同时合闸,合上一个另一路就跳闸.你知道怎么了吗?
免费打赏
cuijieganquan
2007年07月26日 14:14:59
2楼
呵呵 有谁知道没 这个问题我已经知道了
回复
wbx8212282525
2007年07月27日 21:06:35
3楼
你一定用的是电感式的整流器
回复
wqh26
2007年07月27日 22:14:10
4楼
可以共享吗?请不吝赐教,给我留言。谢谢!
回复
zch19780
2007年07月28日 14:55:36
5楼
晕倒,为什么要用漏电保护器呢.这样用的着么?
回复
cuijieganquan
2007年07月28日 16:04:12
6楼
按全呀
回复
tmg1420
2007年07月28日 21:48:57
7楼
皆波``
因为你的O线是一根~但过了两个漏保