关于TN-S的配电电缆
danver
danver Lv.2
2007年05月09日 14:49:48
只看楼主

最近接了一个小园子,原有一台10/0.4的500KVA的组合箱变,园子里新建一个3000平的建筑,距离箱变200多米。箱变侧是中线和保护地共用接地的,新建的是TN-S,有自己的重复接地,请问之间的配电电缆应该是4线还是5线,还有必要加保护地线吗?谢谢

最近接了一个小园子,原有一台10/0.4的500KVA的组合箱变,园子里新建一个3000平的建筑,距离箱变200多米。箱变侧是中线和保护地共用接地的,新建的是TN-S,有自己的重复接地,请问之间的配电电缆应该是4线还是5线,还有必要加保护地线吗?谢谢
免费打赏
danver
2007年05月09日 16:47:15
2楼
我是搞水暖的,不太明白这些问题,请搞电气的同志们帮忙啦,谢谢谢谢!
回复
dl1027
2007年05月09日 18:48:31
3楼
有重复接地更好.不过你这种5根线直接过去就行了.
回复
码头电气
2007年05月09日 20:41:55
4楼
TN-S就是5根线
回复
zyg20014274
2007年05月09日 22:03:15
5楼
请教 我有个亲戚在搞水电安装(小承包那种,给私人装修),他没读过几年书,不知道怎么计算该用什么线,多大的线(以前都是凭感觉用料),我在这方面是门外汉。请教大家像他这种人应该买什么书看。最好是书名全称。谢谢!!!
回复
wzhzyx911
2007年05月10日 07:39:54
6楼
5根线直接过去就行TN-S就是5根线
回复
wx_911
2007年05月10日 10:11:25
7楼
箱变侧是中线和保护地共用接地的,新建的是TN-S...............

楼主所说的应该是TN-C-S系统...
回复
zzljq
2007年05月10日 10:58:01
8楼
新建的是TN-S?指建筑本身吧。工程应当按TN-C-S系统设计,200m远,箱变站出4芯线就可以。
回复
iamokey
2007年05月10日 11:09:16
9楼


同意,四线进建筑,进线处重复接地,变5线,是为TN-S系统!
回复
danver
2007年05月10日 11:28:47
10楼
十分感谢回复讲解,谢谢!
回复
sheshi38du
2007年05月10日 11:45:03
11楼


正解