关于主变差动保护接线的问题
shang-rila
shang-rila Lv.12
2007年05月09日 11:16:45
来自于继电保护
只看楼主

不知大家有没有注意到,如果主变是星角接线,那主变差动保护的电流二次回路却是角星接线?为什么接线刚好相反?我找了好几本不同版本的《继电保护》书,讲这个的都很少,只有几本很老的书里有讲。据说是为了相位补偿,那位能否详细的讲一讲!

不知大家有没有注意到,如果主变是星角接线,那主变差动保护的电流二次回路却是角星接线?为什么接线刚好相反?我找了好几本不同版本的《继电保护》书,讲这个的都很少,只有几本很老的书里有讲。据说是为了相位补偿,那位能否详细的讲一讲!
免费打赏
xdchong
2007年05月09日 12:40:45
2楼
由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流
由于变压器常常采用星角的接线方式,因此,其两侧电流的相位差&’(。此时,如
果两侧的电流互感器仍采用通常的接线方式,则二次电流由于相位不同,也会有一个差
电流流入继电器。为了消除这种不平衡电流的影响,通常都是将变压器星形侧的三个电
流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,并适当考虑联
接方式后即可把二次电流的相位校正过来。在微机继电保护中可用软件自动校正其相
位。
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月10日 00:41:38
3楼
楼主说的已经过时了,现在都是微机保护装置,软件补偿。高低压侧均采用星形接线。
回复
shang-rila
2007年05月10日 09:32:01
4楼

可现在好多厂家还是角星接线,豹兄看看这帖的图http://co.163.com/forum/content/1162_728255_1.htm
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月10日 13:04:23
5楼
很简单,你画一个极性图就明白了。我给你一个图你看看。要求流入继电器的电流应具有可比性。
回复
tcchezhong
2007年05月11日 11:59:39
6楼
用综保,的确,现在不用伤脑筋去考虑相位问题了.
回复
bnbn2008
2008年06月03日 20:00:45
7楼
什么好东东?看看
回复
lovol
2008年06月03日 20:39:19
8楼
虽然微机综保,但是原理还是要知道
回复
zhangcheng888
2008年06月16日 02:25:51
9楼




多学点还是好的,呵呵~~~~~~~
回复

相关推荐