求助!!!!
huijun06
huijun06 Lv.3
2007年05月09日 09:13:16
来自于照明工程
只看楼主

刚审查的图,不知道怎么改,请大家帮帮忙.这是审查意见1.屋顶避雷带设置不当,屋顶金属构件均应与避雷装置可靠连接2.系统接地型式为TN-C-S,配电系统图进线设计与之不符3.配电总箱系统图,至各单元回路断路器额定电流值不符合线路过载保护要求。

刚审查的图,不知道怎么改,请大家帮帮忙.
这是审查意见
1.屋顶避雷带设置不当,屋顶金属构件均应与避雷装置可靠连接
2.系统接地型式为TN-C-S,配电系统图进线设计与之不符
3.配电总箱系统图,至各单元回路断路器额定电流值不符合线路过载保护要求。
c34aab61c15cb8a40f55.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zh1997hh
2007年05月09日 11:31:17
2楼
我提一些意见作为回答。
1、用D8的圆钢做避雷带,和屋顶卫生间透气帽及伸出屋顶的金属管件进行连接,那些方孔不知道是不是有金属制品,有的话,需要用圆钢进行连接。
2、TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。
TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。
不知道这样解释你明白吗,明白了就知道图纸怎么改了。
3、VV-4*25的电缆设置空开最大为80A,你的100A肯定是大了。
回复
gdx8785
2007年05月09日 11:41:08
3楼
1.屋面所有金属构件均应与避雷装置可靠连接
2.总箱进线改为4芯
3.总箱配出线改为35,出线开关整定值改为80A
回复
huijun06
2007年05月09日 14:33:58
4楼
谢谢大家的答复,向你门多学西啊!!!
回复
dreamshenzhen
2007年05月10日 18:24:26
5楼
1.100A开关对应25平方的VV电缆,电缆截面偏小,建议改为35
2.对于由室外远处小区配电站引来的电源进线建议采用4芯电缆,即进线采用TN-C,进线重复接地之后改为TN-S
回复
langzi8
2007年05月11日 07:46:15
6楼
回复
skyzfz
2007年05月12日 21:28:30
7楼
变电所远程监控系统软不错!就是下载不下来呀~!
这是个好东西呀~!如果好东西不能共享,起存在的价值就不存在了~!
回复
skyzfz
2007年05月12日 21:29:17
8楼
变电所远程监控系统软不错!就是下载不下来呀~!
这是个好东西呀~!如果好东西不能共享,起存在的价值就不存在了~!
回复
langzi8
2007年05月14日 07:39:47
9楼
2楼说的很全面了,顶
回复
rxf760916
2007年05月15日 12:15:20
10楼
上面的朋友回答的都很好,表示敬意!!!
我补充一些作为回答:
1、建议采用30*3的镀锌扁钢作为避雷带,用D10的圆钢做避雷带支撑,和屋顶所有的金属构件进行连接(包含最高点的建筑物做避雷带);
2、在TN-C-S系统中:要求L1 L2 L3 加起点PEN, 后面分开设PE+N ,分别对相应的线涂以色标;
3、VV-4*25的电缆设置空开最大为80A,我个人感觉是可以选择100A,有一定的设计余量在内;
4、VV-4*25的电缆建议还是采用VV-5*25的电缆来做,现在新的规范都要求三相五线制供电系统;
5、建议你对变电站引来的进线采用TN-C接地系统,配电后的出线重复接地之后改为TN-S接地系统,以提高安全可靠性;
6、还有什么不明白的地方或者不是很清楚的话,可以随时联系我,我的QQ:421152267,MSN:RENXF616953@hotmail.com,呵呵,大家共同交流经验,相互学习,促进提高。
回复
heianqishi
2007年06月11日 15:43:25
11楼
学习。。学习。。
回复

相关推荐

APP内打开