承台偏这么多可以吗??
xuqili
xuqili Lv.2
2007年05月09日 00:09:44
来自于建筑施工
只看楼主

按图纸柱子边跟承台边有20cm的(柱子在承台中心的),但现在承台砼浇灌了,开线时发现柱子边线在承台砼边边,(即承台偏了20CM)。柱子是300*600的,11层高,由于经理的要求没有给甲方知道,现在主体做到三层了,请问各位这样子有问题吗?

按图纸柱子边跟承台边有20cm的(柱子在承台中心的),但现在承台砼浇灌了,开线时发现柱子边线在承台砼边边,(即承台偏了20CM)。柱子是300*600的,11层高,由于经理的要求没有给甲方知道,现在主体做到三层了,请问各位这样子有问题吗?
免费打赏
hzlmh-329985
2007年05月10日 10:04:41
2楼
验算一下承台的强度。可以的话就问题不大。如果强度不足,可采用锚杆桩加固的。但要预留锚杆桩孔哦。
回复
yan_8469
2007年05月23日 19:47:59
3楼
看是哪种承台了,如果是四个以上的群桩,按现在的设计应该是没有什么问题的。
回复
twsky
2008年01月17日 14:50:31
4楼
你的桩呢?离承台有多远?
回复
huangyikui
2008年01月31日 20:53:49
5楼
20CM也太夸张了些,象这样的问题,最好私下问一下设计,看他的余量到底是多少
回复
nsync7
2008年02月13日 21:07:04
6楼
还加固个毛, 都到3层了. .
肯定是有问题的, 柱子与承台传力的方向大概在30与45度之间,现在柱子有一边的力等于直接到了泥巴上..
回复
luyuming1982
2008年03月01日 20:19:18
7楼
应该问题不大
回复