向各位老师请教一个无功补偿容量配置的问题
858711
858711 Lv.2
2004年08月28日 06:13:56
只看楼主

最近在为一个工厂设计配电变压器增容更换(315KVA换500KVA)工程时遇一问题:该厂计划补偿300 KVAR,电气设备订货时,设备厂方提出用一个屏,单台电容器容量为30KVAR共10个。现在有一个问题我不明白:在具体使用时,容量最小间隔30KVAR会不会过大,形成一种切换困难(采用自动投切方式工)?最好采用什么方式配置?烦请各位老师明示!

最近在为一个工厂设计配电变压器增容更换(315KVA换500KVA)工程时遇一问题:该厂计划补偿300 KVAR,电气设备订货时,设备厂方提出用一个屏,单台电容器容量为30KVAR共10个。现在有一个问题我不明白:在具体使用时,容量最小间隔30KVAR会不会过大,形成一种切换困难(采用自动投切方式工)?最好采用什么方式配置?烦请各位老师明示!
免费打赏
mrlqt
2006年05月28日 13:51:01
12楼
留言
回复
cdj23983
2006年05月29日 12:45:04
13楼
补偿容量可以达变压器容量60%的,但具体投切要根据设备使用情况而定.
回复
supersuper
2006年05月29日 12:58:41
14楼
实际情况实际分析,根据工艺提供设备情况计算,另外要注意,计算出来的容量应该是保证输出容量,电容器本身有损耗。
其他如二楼所说。
回复
王永前
2006年05月29日 18:28:12
15楼
俺们这630KVA的变压器补偿容量是14kvar*20补偿后功率因数为0.99。
回复
wuwei9021
2007年07月25日 09:33:37
16楼
可以实现,但设备选型要科学,最好委托成套厂生产,设计方只提供参数
回复
wzjln
2007年07月25日 10:11:28
17楼
赞同9楼的观点,具体问题具体分析。在不了解负荷的情况下,不能乱下结论,会误导人家的。我的观点是,根据负荷数据如:补偿前的最大负荷电流和功率因数计算一下。