最近在为一个工厂设计配电变压器增容更换(315KVA换500KVA)工程时遇一问题:该厂计划补偿300 KVAR,电气设备订货时,设备厂方提出用一个屏,单台电容器容量为30KVAR共10个。现在有一个问题我不明白:在具体使用时,容量最小间隔30KVAR会不会过大,形成一种切换困难(采用自动投切方式工)?最好采用什么方式配置?烦请各位老师明示!
最近在为一个工厂设计配电变压器增容更换(315KVA换500KVA)工程时遇一问题:该厂计划补偿300 KVAR,电气设备订货时,设备厂方提出用一个屏,单台电容器容量为30KVAR共10个。现在有一个问题我不明白:在具体使用时,容量最小间隔30KVAR会不会过大,形成一种切换困难(采用自动投切方式工)?最好采用什么方式配置?烦请各位老师明示!
2楼
500KVA变压器补偿300kvar大了些,150~200kvar足够。
可选按无功功率控制的控制器,有12路输出的。电容器不等容配置,比如一台5kvar,四台
10kvar,四台15kvar,三台30kvar,总容量为195kvar.这只是建议,应按你的实际情况配置.
回复
3楼
有什么负荷要这么大的补偿?什么工厂?
通常200KVAR顶天了。
回复
4楼
是一个煤矿,因为其原有315KVA配变配原有96KVAR全投入无功补偿只能达到0.88的功率因数,所
以这次按功率因数0.95补偿(500KVA配变)配300KVAR,我这样配有问题吗?
回复
5楼
原来的电容器老了吧
回复
6楼
是不是电容器老化了
回复
7楼
你不会计算 一下吗?看到底需要多少容量
查表
http://www.china95598.com/Html/svc/2006-4/6/0620404506462040446015914218.htm
搞一个人工作方式的控制器不就行了
回复
8楼
一般来说,无功功率补偿的容量,根据变压器容量乘以0.3,适合于低压
回复
9楼
纸上谈兵!我为一个500KVA的变压器配了540KVAR的电容!刚好0.95.具体问题具体分析!建议按7楼计算.
回复
10楼
这个表有点麻烦,还是计算来的方便.
回复
11楼
附议,150够了,一般情况,工业应考虑设备。
回复