压降的问题
liyii
liyii Lv.3
2004年08月27日 22:04:36
只看楼主

有一台冷水机组是两个压缩机,每台压缩机功率九十千瓦,拉入配电箱电缆是三根3×120+1×95,变压器是1000KVA,每次启动时压降特别厉害,达到每台压缩机启动要降20V左右,有什么方法解决。设备采用星三角启动。

有一台冷水机组是两个压缩机,每台压缩机功率九十千瓦,拉入配电箱电缆是三根3×120+1×95,变压器是1000KVA,每次启动时压降特别厉害,达到每台压缩机启动要降20V左右,有什么方法解决。设备采用星三角启动。
免费打赏
zhoushu8
2004年08月27日 23:55:15
2楼



电压应该没什么问题,每台压缩机启动要降20V左右,是很正常的啊,无需处理
回复
liyii
2005年10月10日 20:19:06
3楼
但电压降了,机器会低压保护啊!
回复
wuqiurui
2005年10月10日 22:50:22
4楼
如果觉得不能容忍20V压降的话,你就软启动吧。这样可以解决问题。
另外,90KW采用星角启动也不太合适,用自藕比较常用。
回复
daojianwuying
2005年10月11日 00:08:59
5楼
三根电缆是怎样接的?如是一根接一相就有问题了...
黑黑....