DW15-1000/3断路器的储能电源丢失?
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2007年05月08日 17:30:59
来自于断路器
只看楼主

我处低压间联络柜安装有一台DW-15-1000/3断路器,在进行低压间改造时,由于更改变压器,将其中一段进线进行修改,将与联络柜的连线全部剪断,造成断路器储能机构的电源消失,断路器无法吸合,由于没有图纸,没有说明书,请问我如何恢复其储能电源?(手动储能机构存在问题)如能提供一份说明书万分感激。

我处低压间联络柜安装有一台DW-15-1000/3断路器,在进行低压间改造时,由于更改变压器,将其中一段进线进行修改,将与联络柜的连线全部剪断,造成断路器储能机构的电源消失,断路器无法吸合,由于没有图纸,没有说明书,请问我如何恢复其储能电源?(手动储能机构存在问题)如能提供一份说明书万分感激。
免费打赏
cz13306196492
2007年05月09日 08:53:20
2楼
原来就是联络柜的话,控制电压就要选择空开上端或者下端,一般情况下是通过转换开关来选择的。
DW15的图纸,论坛里面有。
回复
hbsyscxiao
2007年05月09日 10:58:54
3楼
在什么位置?
回复
changtiezhu-1121
2007年05月09日 21:51:32
4楼
你可以考虑再接一路电源,保护回路串连到欠电压线圈回路就可以了。
回复