关于喷淋系统的排气阀
cxyabby
cxyabby Lv.3
2007年05月08日 14:52:15
只看楼主

我做的自动喷淋系统,消防审查要求做排气阀我想请问一下大家,排气阀是装在干管的末端就可以了还是要在每个支管的末端都装呢?如果仅仅是在最不利点装的话,那么其他的支管内的气体是没办法排掉的,可是要所有支管都装得话,是不是太夸张了,只在干管装,支管内肯定还是会有少量存下的气体的。请高手明示了

我做的自动喷淋系统,消防审查要求做排气阀
我想请问一下大家,排气阀是装在干管的末端就可以了还是要在每个支管的末端都装呢?
如果仅仅是在最不利点装的话,那么其他的支管内的气体是没办法排掉的,可是要所有支管都装得话,
是不是太夸张了,只在干管装,支管内肯定还是会有少量存下的气体的。
请高手明示了
免费打赏
cxyabby
2007年05月08日 16:39:38
2楼
我这个可怜孩子,单位里没地方可以问,请大家帮忙
回复
yanglan
2007年05月08日 18:16:55
3楼
我一般是在阀组后的立管顶部装一个。
在最不利点也来一个。哈哈哈
仅功参考
回复
善伯
2007年05月08日 18:35:22
4楼
阀组后的立管顶部装一个即可,严格来说,横干管要按一定坡度敷设.
回复
cxyabby
2007年05月08日 20:25:00
5楼

谢谢各位
回复
bjbjzyzy
2007年05月09日 15:45:48
6楼
湿式系统在立管顶部设即可,干式、预作用才在干管末端设置(快速排气阀)
回复
liuchao7221
2007年05月09日 17:31:57
7楼
六楼的正解,支持,另外楼主也很可怜,设计行业讲经验,找不到前辈带是不行的
回复
留一手
2007年05月09日 17:46:47
8楼
关键看横干管的坡度方向
回复
cxyabby
2007年05月09日 19:42:30
9楼


是个,这么个简单问题,我都要费这么多精力,
工作干得很艰难
回复
elevenheart
2007年05月10日 10:00:39
10楼
湿式系统在立管顶部设即可,干式、预作用才在干管末端设置快速排气阀,横干管要按一定坡度敷设.
回复
pengjianliang@co163
2007年05月10日 11:36:59
11楼
楼主不用担心了,现在有审图师告诉你啊
回复

相关推荐