国内有熔断器熔断后发信号的高压熔断器吗?
huaxiahaotian
2007年05月08日 14:09:13
只看楼主

有一个工程所用变柜要高压熔断器熔断后发信号,后台机要监测到,熔断器厂家找了好多,都说没有做的,那位高手知道,有厂家电话也行呀.

有一个工程所用变柜要高压熔断器熔断后发信号,后台机要监测到,熔断器厂家找了好多,都说没有做的,那位高手知道,有厂家电话也行呀.
免费打赏
huaxiahaotian
2007年05月11日 07:50:13
2楼
还没有人回答,国内不会没有做的吧,如找不到这个元件,还要保留这个功能,有谁有好的办法吗?请留言。
回复
huanghai2126
2007年05月11日 09:16:08
3楼
可以加电压继电器对三相高压进行监测(当然是监测熔断器以下啦),当某一相电压降低或消失(包括熔断器熔断)时,电压继电器动作。电压继电器可以给后台机提供干接点供监测。
回复
huaxiahaotian
2007年05月11日 10:25:41
4楼
我这是用在中置柜车内的,加电压继电器,还要加电压互感器,成本就大了,
回复
huaxiahaotian
2007年05月11日 10:27:10
5楼
我是用在中置柜手车内的,加电压继电器就要加电压互感器,成本就大了
回复
hunter_hongting
2007年05月24日 17:30:30
6楼
10kV的PT保护熔断器西熔的就有带熔断发信的熔断器。35kV的不清楚啦。
回复
huaxiahaotian
2007年05月28日 16:28:06
7楼
可是西安的熔断器厂家我找了好多,都没有呀,
回复
wzlwjg
2007年07月24日 11:13:47
8楼
那就厂家定做,可以做的,我以前过啊,不过它有两种熔断信号的,手车的不要做那长,放不下的
回复
huaxiahaotian
2007年07月28日 11:54:22
9楼
是哪个厂家可以定做,请回复
回复