PKPM中活载折减设置不能完整考虑建筑物的类别?
abyss9051
abyss9051 Lv.3
2007年05月08日 10:47:18
来自于PKPM
只看楼主

活载的折减是与建筑物的用途有关的。规范把表4.1.1中1至12项分为了四类。对不同的类别,梁墙柱基础也采用不同的折减方式。在PKPM中对楼面活载折减有五个选择。若选择“从属面积超过25平米”则意味着该建筑物属于第1(1)项;若选择“从属面积超过50”则意味着该建筑物属于第第1(2)~7项;这样一来对于墙、柱和基础时的折减系数也就定了,即对第1(1)项与所计算截面以上的楼层数有关,即按楼层折减;对第1(2)~7项采用与其楼面梁相同的折减系数。即对第1(2)~7项楼面梁的折减系数定了之后,其墙柱基础的折减系数也定了,与楼层数无关。

对第8项PKPM没考虑到。
免费打赏
xiaobuxiong
2007年05月08日 17:16:55
2楼
是的,我以前没太注意,最近做一个工程时才发现的,我做的工程1,2,3层为商业,属于4(1)应按梁的折减系数即从属面积超过50为0.90”墙、柱和基础时的折减系数按梁的系数取,因为我的工程中没有从属面积超过50的所以系数应取1,其余层为办公,按表格中的系数取,即按楼层取.
回复
abyss9051
2007年05月09日 11:47:57
3楼
好像第8项pkpm不能考虑?