请教关于如何选择空开和电线等问题
kunkunwang
kunkunwang Lv.2
2007年05月08日 10:21:30
只看楼主

各位前辈: 我有几个问题想请教大家.是这样的:我有4台机器,用电都是22V电压,其中两台2500W、一台3600W、一台1400W,总功率10KW。 1.应该如何配置空开?是4台机器配置一个空开还是每台机器各配置一个空开? 2.空开大小如何决定? 3.选择多粗的电线合适?非常感谢大家!

各位前辈:
我有几个问题想请教大家.是这样的:我有4台机器,用电都是22V电压,其中两台2500W、一台3600W、一台1400W,总功率10KW。
1.应该如何配置空开?是4台机器配置一个空开还是每台机器各配置一个空开?
2.空开大小如何决定?
3.选择多粗的电线合适?
非常感谢大家!
免费打赏
kunkunwang
2007年05月08日 11:45:48
2楼
各位,对不起,是220V不是22V.
回复
qishigod
2007年05月08日 12:14:42
3楼
配个C65的20A的做总开关,用C65分别配6A,10A,3A就OK!
回复
kunkunwang
2007年05月08日 16:52:32
4楼
真是非常感谢楼上的前辈了!
回复
kunkunwang
2007年05月08日 17:02:10
5楼
可是如果配C65的20A的做总开关用C65分别配6A,10A,3A的话,总电流还不大于20A,但是我的总功率是10KW,总电流大于35A的呀,这怎么计算呀?
回复
langzi168
2007年05月09日 07:46:58
6楼
C65的20A的做总开关小了点,应该用32A
回复