让我们一起来解决这个问题
tangzhiliang777
2007年05月08日 09:13:47
只看楼主

35KV的XGN17 PT柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V,经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,也没有二次接线错误,关于这个问题,我请教了很多专家,有的认为是系统的问题,有的认为是消谐器的问题,增加二次消谐。还有人认为是互感器的问题,请那位高手指点一下不甚感激!!!!现在用户急啊!!!!!请各位多发表点意见,拜托了。

35KV的XGN17 PT柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V,经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,也没有二次接线错误,关于这个问题,我请教了很多专家,有的认为是系统的问题,有的认为是消谐器的问题,增加二次消谐。还有人认为是互感器的问题,请那位高手指点一下不甚感激!!!!现在用户急啊!!!!!请各位多发表点意见,拜托了。
免费打赏
wyqdm
2007年05月08日 22:08:23
2楼
怎么判断出没有发生中性点漂移?开口电压为零?
我也碰到过PT的怪现象,就是怎么测量都是正常值,偏偏开口电压高出很多,达到26V左右。
回复
tangzhiliang777
2007年05月09日 08:20:36
3楼
今天到用户现场做实验,如果甩开消谐器都不能正常工作的话,可能只有更换PT在试一下了。怎么判断出没有发生中性点漂移?开口电压为零?答:将接地线和接零线短接,分别用表测量三相对地,如果平衡则没有发生中性点漂移。还有就是测量相间电压是否均衡。