UPS输出端N线应有专用重复接地
whwzg
whwzg Lv.2
2007年05月08日 09:11:11
只看楼主

本人近期设计一高层中使用了UPS,江苏省审图中心提出"UPS输出端N线应有专用重复接地",请教各位同行,哪本规范有此要求,谢谢!

本人近期设计一高层中使用了UPS,江苏省审图中心提出"UPS输出端N线应有专用重复接地",请教各位同行,哪本规范有此要求,谢谢!
免费打赏
whwzg
2007年05月11日 17:34:10
2楼
怎么无人应答?
回复
sheshi38du
2007年05月11日 19:04:12
3楼
该条文出自GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》,属于强制性条文。

因绝大多数UPS输出端N线自内部隔离变压器中性点引出,与输入端N线无联系,因此须在输出端重复接地。
回复
hanson-foxconn
2007年05月11日 22:05:21
4楼
《民规》就有此规定,可以查到。
回复
whwzg
2007年05月12日 08:28:22
5楼
多谢各位指教!
回复
c283434618
2008年04月25日 10:41:01
6楼


对,如果输出N线不做接地,就无法保障零地电压为零或者比较低。有些设备(IBM)要求零地电压为1V以下。
回复
suishisong
2008年08月02日 23:29:37
7楼
没错,我单位所设计的一家银行UPS配电系统,由于前端为双电源自投系统(四极开关)切换过程中,零线也断开了(断开时间为自投开关的转换时间,也就是1称左右。)而导致当场烧毁了二台服务器,一台交换机、一台加密机!!!
UPS的输出端N线没有设计重复接地,如有的话,就不会发生上述惨剧了!

[ 本帖最后由 suishisong 于 2008-8-2 23:30 编辑 ]
回复
huanghesheng
2008年08月03日 13:49:44
8楼


正好相反,绝大多数UPS输出端是不带隔离变压器的,N线是直接利用输入电源的N线,因此,UPS中性点重复接地违反TN-S系统的原则。
回复
huanghesheng
2008年08月03日 13:51:45
9楼


采用3极ATS就不会出现此问题。
回复
finallin
2009年08月05日 22:22:36
10楼
多学学,没有你不可设计时要求吗
回复