我公司所施工的别墅,遇到这样的问题,在一个配电箱内有2个插座回路、一个灯回路、一个卫生间回路、一个风机回路。当然插座回路都带有漏电保护,就是会发生以下现象:1、有时候开、关灯的时候,插座回路跳2、业主不在家,插座回路也跳3、电风扇换挡,也会跳本人去检查的过程中,检查零、地没接错。绝缘良好。断路器的性能经开关厂检测良好,请问该怎么去检修此问题?
我公司所施工的别墅,遇到这样的问题,在一个配电箱内有2个插座回路、一个灯回路、一个卫生间回路、一个风机回路。当然插座回路都带有漏电保护,就是会发生以下现象:
1、有时候开、关灯的时候,插座回路跳
2、业主不在家,插座回路也跳
3、电风扇换挡,也会跳
本人去检查的过程中,检查零、地没接错。绝缘良好。断路器的性能经开关厂检测良好,
请问该怎么去检修此问题?
2楼
只可能种情况:
1。照明回路或者风机回路的零线部分或全部接自插座回路。
2。漏电开关的质量有大问题,漏电开关若不是名牌产品,绝对会出问题,它与空开不同,空开用
非名牌产品一般不会立即有问题,漏电开关若不是名牌产品的话,一般会在半年内立即表现出来。
过了半年后则难有问题。
回复
3楼
最可能是就是老周所说的第一条:照明回路的N线和插座N线混接了
回复
4楼
为什么照明回路的N线和插座N线混接了 就会跳呢
回复
5楼
因为其他回路电流从中性线返回电源通过了漏电开关线圈,比如说照明回路的中性线和插座的中性
线混接了,当插座回路本身没有接通的时候,没有电流,当此时打开灯泡,灯泡回路电流有部分从
插座回路返回电源(假如插座回路是单极开关),通过了插座回路漏电脱扣线圈,矢量和不为零,
脱扣器起作用。如果插座回路已经接通,有了电流,此时打开灯泡,这时候情况是这样的,插座回
路电流有部分可能同过照明回路中性线返回电源,而照明回路也可能有部分电流从插座回路中性线
返回电源,由于两个回路电阻不一样以及其他原因,有可能导致通过插座回路漏电脱扣线圈的电流
矢量和不为零,所以也会跳闸。还有其他情况,也类似,就不说了。
回复
6楼
"业主不在家,插座回路也跳",比如人不在家,电冰箱用电插座回路也会跳,
很可能N线有回路接错了。
回复
7楼
所以在户配电箱内要设N线和PE线端子排,且要用不同颜色的导线区分。这样就不容易搞错。
回复