我现在在做毕业设计,做的是一个300m3/h的给水处理 我选用的是网格絮凝池 但是由于水量太小,根据给水排水手册上的唯一的计算实例算出来的网格很小 老师说网格太小不好施工和维修。 各位高人能不能提供一个计算方法啊?
我现在在做毕业设计,做的是一个300m3/h的给水处理
我选用的是网格絮凝池
但是由于水量太小,根据给水排水手册上的唯一的计算实例算出来的网格很小
老师说网格太小不好施工和维修。
各位高人能不能提供一个计算方法啊?
2楼
是有这样的问题,你可以考虑采用其他的絮凝方式,比如旋流絮凝池
回复
3楼
能不能改成机械絮凝池啊?
回复
4楼
网格絮凝池设计水量每组一般为1-2.5万立方米每天《给水工程》第四版上285页有
还是换个池型吧!
回复
5楼
好象有改进型的网格絮凝池吧,适用于水量比较小的工程
回复
6楼
我也在做毕业设计,也是由于水量很小,所以选择了旋流式絮凝池,但图纸实在是很不好找啊:(
回复
7楼
上海市政院在85年的时候出了一套旋流式絮凝沉淀池的标准图籍,虽然说这个标准图籍已经被废了,但还是有参考价值的。楼上的仁兄去找来看下撒!很不错的
回复
8楼
网格絮凝池设计水量每组一般为1-2.5万立方米每天《给水工程》第四版上285页有
还是换个池型吧!
回复
9楼
上海市政院在85年的时候出了一套旋流式絮凝沉淀池的标准图籍,虽然说这个标准图籍已经被废了,但还是有参考价值的。楼上的仁兄去找来看下撒!很不错的
回复