kyn28-12用F-C回路
cz13306196492
2007年05月06日 15:58:49
只看楼主

KYN28中置式开关柜内选用F-C回路,一般选用哪一家的产品,能否完全跟VS1手车的外形一样?相间距离如果是150mm,用于10KV系统,安全距离达不到要求,如何处理?谢谢!

KYN28中置式开关柜内选用F-C回路,一般选用哪一家的产品,能否完全跟VS1手车的外形一样?
相间距离如果是150mm,用于10KV系统,安全距离达不到要求,如何处理?谢谢!
免费打赏
zyzylz
2007年05月06日 19:03:12
2楼
可以的,我有一些厂家资料,在办公室,等拷贝回来传你。这种柜子我们用的较多
回复
sys7259
2007年05月06日 21:13:37
3楼
天水开关厂有生产,与VS1可完全互换;相间距离如果是150mm,用于10KV系统,安全距离达不到要求,可采取复合绝缘方法解决。
回复
cz13306196492
2007年05月07日 08:13:47
4楼
谢谢楼上的兄弟了,相关的资料如能提供,不胜感激!!!
回复
cz13306196492
2007年05月09日 08:14:22
5楼
2楼的兄弟,资料什么时候能提供一下啊?
先谢谢了!!!